Kompanzasyon Malzeme Seçim Hesabı

tnctrkcell

Üye
Katılım
18 Eyl 2008
Mesajlar
104
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Merhaba;
EMO nun kompanzasyon malzeme seçim cetveline baktığımızda örneğin 5kVAR sabit kompanzasyon için otomatik şalter 16, 2,5 luk nyy, 9A lik kontaktör ve deşarj direnç değerleri yazılmış. Bu hesaplar nasıl yapılmış? Örneğin 5kVAR için akım Ic=5000/(1.732x380xSina) Buradaki Sina değerini ne alıyoruz? Bu sina değeri kompanzasyon yapıldıktan sonraki değer midir önceki değer midir?

150kVAR kompanzasyon için 300 lük TMŞ demiş bu hesapların nasıl yapıldığı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler iyi çalışmalar
kompanzasyon.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
KOndansatör akımı (etıketindende okuyabılırsınız), kVA X 1,4 dur. 150 kVAR grup yaklaşık 225 amper çekecekdir. 5 kVAR da, 7 amper cıvarında. Hesaplamalrınız buna göre yapabilirsiniz..
 