Kurulu güçü 51 KW olan bir tesiste kompanzasyondan önce güç katsayısı Cosφ1=0,59 Ve kompanzasyon yaparak güç katsayısını Cosφ2= 0.99 yapmak istiyoruz buna göre aşağıdaki soruları çözünüz?

  • Toplam kondansatör Gücünü bulunuz?
  • Qc=P . tanφ1-tanφ2 formülü ile buldum cosφ1 tanını=1.36 cosφ2 tanını =0.14 buldum Qc=62.22 kvar buldum
  • Gerekli Kondansatör adımlarını belirleyiniz?
  • 2,5/2,5/2,5/5/5/5/5/5/5/5/10/10
  • Sigorta değerlerini bulunuz?
  • 2,5/380=6.5
  • 5/380=13
  • 10/380=26
  • akım trafosu değerini bulunuz?
  • c/k ayarını bulunuz?
  • TMŞ değerini bulunuz?
  • Bağlantı şemasını çizerek bulduğunuz değerleri yerine yazınız

  • akım trafosu değerini Qc ye göremi yapacağız yoksa P ye göremi
  • c/k ayarı tek tek mi yapılacak mesela 2,5 kvar 5kvar 10 kvar ları ayrı ayrımı hesaplayacağız
  • tmş nasıl bulunur
  • şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.