Arkadaşlar Merhaba;
EMO nun kompanzasyon malzeme seçim cetveline baktığımızda örneğin 5kVAR sabit kompanzasyon için otomatik şalter 16, 2,5 luk nyy, 9A lik kontaktör ve deşarj direnç değerleri yazılmış. Bu hesaplar nasıl yapılmış? Örneğin 5kVAR için akım Ic=5000/(1.732x380xSina) Buradaki Sina değerini ne alıyoruz? Bu sina değeri kompanzasyon yapıldıktan sonraki değer midir önceki değer midir?

150kVAR kompanzasyon için 300 lük TMŞ demiş bu hesapların nasıl yapıldığı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler iyi çalışmalar
kompanzasyon.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
KOndansatör akımı (etıketindende okuyabılırsınız), kVA X 1,4 dur. 150 kVAR grup yaklaşık 225 amper çekecekdir. 5 kVAR da, 7 amper cıvarında. Hesaplamalrınız buna göre yapabilirsiniz..
 