Kompanzasyon Malzeme Seçim Hesabı

tnctrkcell

Üye
Katılım
18 Eyl 2008
Mesajlar
104
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Merhaba;
EMO nun kompanzasyon malzeme seçim cetveline baktığımızda örneğin 5kVAR sabit kompanzasyon için otomatik şalter 16, 2,5 luk nyy, 9A lik kontaktör ve deşarj direnç değerleri yazılmış. Bu hesaplar nasıl yapılmış? Örneğin 5kVAR için akım Ic=5000/(1.732x380xSina) Buradaki Sina değerini ne alıyoruz? Bu sina değeri kompanzasyon yapıldıktan sonraki değer midir önceki değer midir?

150kVAR kompanzasyon için 300 lük TMŞ demiş bu hesapların nasıl yapıldığı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler iyi çalışmalar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
KOndansatör akımı (etıketindende okuyabılırsınız), kVA X 1,4 dur. 150 kVAR grup yaklaşık 225 amper çekecekdir. 5 kVAR da, 7 amper cıvarında. Hesaplamalrınız buna göre yapabilirsiniz..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…