Kompanzasyon Ceza

Merhaba Arkadaşlar Elime aşağıdaki şekilde bir fatura geçti sizce bu tesis cezadamı ????

2bcho5.png
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sayaçta sadece 123 ledleri yanıp sönüyor ise, akım trafolarının her üçününde yönleri ters demektir. Yani K-L uçları ters bağlanmış. Ölçümü etkilememesi gerekir. Faz sırası diye bahsettiğiniz olay bu sanırım.
Endüktif ve kapasitif sütunlarında bazen tüketim olabilir. Bu tüketim, ceza oranlarını aşmadığı müddetçe ücretlendirme yapılmaz. Şayet oranlar aşılırsa bedel hanesinde tutar yazılıdır. Sizin durumunuzdaki gibi...

akım trafosu polarite uçlarının üçüde ters bağlanırsa L1L2L3 ledleri yanıp sönmez sadece sol üstte bulunan ok sol tarafa doğru yanar ancak ölçüyü etkilemez eğer L1L2L3 ledleri yanıp sönüyorsa faz sırası ters tir.
 