Endüktif ve Kapasitif tüketimi olmadığından ceza geldi

fevales

Üye
Katılım
10 Mar 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
son endeks ilk endeks
t1: 6623,417 6623,392
t2: 3114,415 3114,410
t3: 3112,939 3112,925

aktif tüketim 362 kwh
endüktif tüketim 0 (son ve ilk endeks:1768,577)
kapasitif tüketim 0 (son ve ilk endeks:3,430)

fatura tutarı 160 tl
endüktif ceza tutarı 33 tl


Arkadaşlar tarımsal sulama amaçlı olan bir aboneye endüktif ve kapasitif endeksleri ilerlemediği ve buna rağmen aktif endeks ilerlediği için ceza gelmiş. Medaş'taki yetkiliye sordum yönetmelik kapsamında böyle bir durum ortaya çıkarsa aktif tüketimin %90 ı oranında cezaya maruz kalacağımızı söyledi , fakat hangi yönetmelikteki hangi madde olduğunu söyleyemedi. Kendileri araştırdılar bulamadılar. Bende araştırdım bulamadım. Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşabilirler mi?
(Not: abone sadece bir modem için güç harcadığını söylüyor.)

Şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
son endeks ilk endeks
t1: 6623,417 6623,392
t2: 3114,415 3114,410
t3: 3112,939 3112,925

aktif tüketim 362 kwh
endüktif tüketim 0 (son ve ilk endeks:1768,577)
kapasitif tüketim 0 (son ve ilk endeks:3,430)

fatura tutarı 160 tl
endüktif ceza tutarı 33 tl


Arkadaşlar tarımsal sulama amaçlı olan bir aboneye endüktif ve kapasitif endeksleri ilerlemediği ve buna rağmen aktif endeks ilerlediği için ceza gelmiş. Medaş'taki yetkiliye sordum yönetmelik kapsamında böyle bir durum ortaya çıkarsa aktif tüketimin %90 ı oranında cezaya maruz kalacağımızı söyledi , fakat hangi yönetmelikteki hangi madde olduğunu söyleyemedi. Kendileri araştırdılar bulamadılar. Bende araştırdım bulamadım. Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşabilirler mi?
(Not: abone sadece bir modem için güç harcadığını söylüyor.)

Şimdiden teşekkür ederim.

Öncelikle burada her ne kadar endüktif reaktif yazmadı desenizde 33 TL lik bir ceza değeri yazmış Ayrıca abone bir modem için bunu kullanıyorsa burada kombi sayacı hangi mantıkla kullanıyor sadece aktif sayaç kullansın.
Mekanik sayaç zamanında bir adet Aktif bir adet indüktif reaktif sayaç kullanılırdı.endüktif reaktif sayaç yazmasın diğe devreye güçlü bir kondansatör bağlanır hep devrede kalarak şebekeye kapasif basardı. tedaş bunu önlemek için 200 yılından önce bir yasası vardı eğer sayaç yazmadı ise aktif bedelin %90 kadar ceza yazıyordu. sonradan şebekeye indüktif kapasitif sayaç bağlama zorunluluğu geldi baktılarki buda çözüm değil kombi sayaç zorunluluğu geldi.

[FONT=times new roman,times]1.13. Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler [/FONT][FONT=times new roman,times]09.MART.2000 TARİH VE 23988 SAYILI RESMİ GAZETEYE GÖRE:[/FONT][FONT=times new roman,times]09.11.1995 tarihli ve 22458 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte aşağıdakideğişiklikler yapılmıştır. [/FONT][FONT=times new roman,times]1-Reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden aboneden, çektiği aktif enerjinin 0,33(yüzde otuz üç dahil) katına kadar (endüktif) reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa,çekilen reaktif enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. [/FONT][FONT=times new roman,times]2-Sisteme verilecek reaktif enerji, o dönemde çekilen aktif enerji miktarının 0,20(yüzde yirmi dahil) katından fazla olmayacaktır. Bu sınır aşılırsa abonenin çektiği aktif enerjinin 0,90 (yüzde doksan) katı kadar reaktif enerji tükettiği kabul edilir ve reaktif enerji tarifesi üzerinden bedeli alınır. [/FONT]
 
sayın vefales arkadaşım yazdığınız endekste 362 kwh gibi bir fark endeksi yok, sayacınız x5 te olsa belirttiğiniz
t1 t2 t3 hanelerindeki fark endesiyle tahakkuk yapılmaz.
muhtemelen trafo size ait ag den ölçuyor, bence bu tahakkuk trafo kaybıdır.
bunu önlemek için sezon sonunda tadaşa dilekçe ile muracaat edip enerjiyi og den kestirirseniz trafo kaybı tahakuku yapılmaz
sezon başlangıcında yıne dileçeile açtırabilirsiniz...saygılarımla

.....son end..,.ilk end......fark...
t1: 6623,417 6623,392 000.025
t2: 3114,415 3114,410 000.005
t3: 3112,939 3112,925 000.014

reaktif :0
kapasitif:0
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,243
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst