Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yıldız bağlantıya göre daha ekonomik oldugundan üçgen bağlanır.

Yıldız bağlansa daha iyi olur.
tabiiki fiyat yukseldiğinden tercih edilmiyor
 
üçgen=3*yıldız denkleminden dolayı kondansatörü yıldız bağlarsanız gücü 3 te 1 ine düşer bu yüzden kondansatör yıldız bağlanmaz.Bu yüzden ekonomiktir üçgen bağlantı.
 
kondansatörlerden alacağınız güç = (oluşan gerilim / kondansatör gerilimi) ' nin karesi x kondansatör gücü
hal böyle olunca yıldız bağlantıda kondansatör gücü kök(3) kadar artacak dolayısıyla yukardaki formüldeki karesi alınan değer iyice azalacak.
bu da verimsiz kullanılmasına neden olur
 