Selamlar .
Herkese kolay gelsin.Bir invertor klimanin dis unitesi cok buzlama yapmasi ve iyi isi vermemesi nelerden kaynaklana bilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ustam cihazın dış ünite boru sen söründe sorunun ola bilir yada cihazda fazla gaz yada eksik gaz vardır onu kontrol et daha önce ısısan cihazında başıma gelmişti
 
Qaz Normal.Sensorda 25 derecede 10 kOM .bence iyidir.
 
Nasıl bir genleşme valfi var elektronik mi çalışıyormu kontrol ettinmi? EXV hatası olabilir...
 
Klima split .Simens klimadir.Klimanin Btusu odaya uygun deyilse yani klima kucuk amma oda buyukse boyle buzlama yapa bilirmi?
 
Hava nemli ise yapabilir. İnv olduğu için gereğinden büyük ortamda kendini kısamaz veya geç kısar

- - - Updated - - -

Sonucunda buzlanma olabilir...

Saygılar...
 
dostum karlanmanın bir kaç nedeni vardır.

gaz eksik .. kondenser fanı bozuk... dış ortam çok soğuk.. exv yada txv yada kılcal hatası ( tıkalı yada calışmıyor)

şimdi sen şunu yap..

cihaz hangi gazla çalşıyor?
emme basma basınçları nedir?
iç fan dış fan doğru çalışıyormu?
iç ünite filtresi temizmi?
Dış hava sıcaklığı kaç derece?
Cihaz defrost yapıyormu ?( dış hava eksi sıcaklıklarda defrost yapması gereklidir havadaki nem donma yapar)

cevaplarına göre durumu inceleriz.. kolay gelsin
 
kanımca klimaya düzgün vakum yapılmamış veya dış ortam çoık soğuk... kesinlikle ikisinden biri....
 