Herkese kolay gelsin.Bir invertor klimanin dis unitesi cok buzlama yapmasi ve iyi isi vermemesi nelerden kaynaklana bilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ustam cihazın dış ünite boru sen söründe sorunun ola bilir yada cihazda fazla gaz yada eksik gaz vardır onu kontrol et daha önce ısısan cihazında başıma gelmişti
 
Qaz Normal.Sensorda 25 derecede 10 kOM .bence iyidir.
 
Nasıl bir genleşme valfi var elektronik mi çalışıyormu kontrol ettinmi? EXV hatası olabilir...
 
Klima split .Simens klimadir.Klimanin Btusu odaya uygun deyilse yani klima kucuk amma oda buyukse boyle buzlama yapa bilirmi?
 
Hava nemli ise yapabilir. İnv olduğu için gereğinden büyük ortamda kendini kısamaz veya geç kısar

- - - Updated - - -

Sonucunda buzlanma olabilir...

Saygılar...
 
dostum karlanmanın bir kaç nedeni vardır.

gaz eksik .. kondenser fanı bozuk... dış ortam çok soğuk.. exv yada txv yada kılcal hatası ( tıkalı yada calışmıyor)

şimdi sen şunu yap..

cihaz hangi gazla çalşıyor?
emme basma basınçları nedir?
iç fan dış fan doğru çalışıyormu?
iç ünite filtresi temizmi?
Dış hava sıcaklığı kaç derece?
Cihaz defrost yapıyormu ?( dış hava eksi sıcaklıklarda defrost yapması gereklidir havadaki nem donma yapar)

cevaplarına göre durumu inceleriz.. kolay gelsin
 
kanımca klimaya düzgün vakum yapılmamış veya dış ortam çoık soğuk... kesinlikle ikisinden biri....
 