Kesici toprak hatasından dolayı sürekli açıyor.

kardesim hattında delik izalatör olabilir nemli ve yagmurlu havalardamı acıyor rolenin ayarlarını degistirme toprak rolesi dengesiz ve asırı yuklerden dolayı acmaz a.b.c asırı akım rolelerinden arıza geliyormu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sayın Belkiya Güler,topraktan açma tamamen dengesiz akım çekme prensibine göre çalışır. Toprak açma akımı kadar fazlar arasında akım farkı oluşursa topraktan açma gerçekleşir.
 
kesicinin hücrelerin topraklandığı hattı kontrol edin toprak hattına başka cihazların nötür teması bile rölenin toprak hatası vermesine sebeb olabilecektir.mümkünse kesici hücrelerinin toprak hattının işletme tokraklaması ile teması varmı kontrol edin
 