Kesici toprak hatasından dolayı sürekli açıyor.

kardesim hattında delik izalatör olabilir nemli ve yagmurlu havalardamı acıyor rolenin ayarlarını degistirme toprak rolesi dengesiz ve asırı yuklerden dolayı acmaz a.b.c asırı akım rolelerinden arıza geliyormu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sayın Belkiya Güler,topraktan açma tamamen dengesiz akım çekme prensibine göre çalışır. Toprak açma akımı kadar fazlar arasında akım farkı oluşursa topraktan açma gerçekleşir.
 
kesicinin hücrelerin topraklandığı hattı kontrol edin toprak hattına başka cihazların nötür teması bile rölenin toprak hatası vermesine sebeb olabilecektir.mümkünse kesici hücrelerinin toprak hattının işletme tokraklaması ile teması varmı kontrol edin
 