Kesici Devre Dışı Olma Sorunu

kesici motorları kesicinin kapama yayını kurarlar. Açma yayı kapama işlemi sırasında kapama yayı tarafından kurulur. O yüzden kesici yay kurma motoru açma işleminden sonra değil kapama işleminden sonra çalışır. Tabi bu normal çalışma biçimidir . Eğer kesici kapalı ve yay kurulu iken motor beslemesini kesrseniz , kesiciye 1 açma 1 kapama ve 1 açma daha yaptırabilirsiniz. Bu 3 operasyondan sonra kesici başka operasyon yapmaz. Bu durumda (kesici açık yay boşta) kesici motorunu beslerseniz kesici motoru çalışıp kapama yayını kurar. Tabi bu durum normal çalışma durumu değildir. Yukardada bahsettiğim gibi kesici kapandığı anda kesici motoru çalışarak kapama yayını kurmaya başlar.

Kolay gelsin..........



Bu konuda benim tezi hatalı, doğrudur motor yayı kapama işlemi sonrası tekrar kuruyor ve bir A-K-A periyodunu daha stoklamış oluyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
yeğenim onlar sürekli faaliyet göstermedikleri için mekanik aksamın tozonu pasını aldıktan sonra yağlamanı öneririm.emniyete al ve mekanik bakımını yapın derim kolay gelsin
 