Kar

Katılım
10 Tem 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
51
63a kara bağlı 15 adet mono 25a sigorta bağlı toplam yük 30 a sigortalardan herhangi 3tanesini kapatınca sistem normal çalışıyor hepsini kaldırınca kar atıyor kar 63x 30ma
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,550
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Teker teker kaldırmayı denedinizmi ?
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
2,526
Puanları
558
63a kara bağlı 15 adet mono 25a sigorta bağlı toplam yük 30 a sigortalardan herhangi 3tanesini kapatınca sistem normal çalışıyor hepsini kaldırınca kar atıyor kar 63x 30ma
bir soru soracağım , 15 adet 25 amper siğortayı niçin taktınız ?
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,013
Puanları
1,008
Yaş
43
Konum
kocaeli
63a kara bağlı 15 adet mono 25a sigorta bağlı toplam yük 30 a sigortalardan herhangi 3tanesini kapatınca sistem normal çalışıyor hepsini kaldırınca kar atıyor kar 63x 30ma
Kaçak akım rölesi yüksek akımdan dolayı atmaz nötr veya fazdan toprağa kaçak olduğunda atar sistemde her sigorta da ufak ufak toprağa kaçak vardır hepsini açınca 30mA geçer kaçak bu nedenle kaçak akım atar.Kaçak akım trifaze bunu 3 adet monofaze kaçak akımla değiştirin trifaze kaçak akımın yerinede trifaze 40A sigorta takın burası bir işyeriyse C tipi bir ev veya meskense B tipi sigorta takın ayrıca 25A sigorta monofaze için yüksek bir değer priz linyesinde B16 A sigorta kullanılır sanayii kuruluşlarında bu C16 olur monofaze prizlerde bu nedenle sigoratalarınızı da küçültün derim sigortalardan çıkan kablolarınız 2,5 mm kesitli kablo ise 25 Amper sigorta bu kablo için yüksek tir.2,5 luk kablonun çalışacağı akım 18 Amperdir 25 A 2,5 kablonun uuzun süre çalıştığında yanabileceği bir akımdır
 
Konu Sah
M
Katılım
10 Tem 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
51
bir soru soracağım , 15 adet 25 amper siğortayı niçin taktınız ?
her grupta 10 bilgisayar var
Kaçak akım rölesi yüksek akımdan dolayı atmaz nötr veya fazdan toprağa kaçak olduğunda atar sistemde her sigorta da ufak ufak toprağa kaçak vardır hepsini açınca 30mA geçer kaçak bu nedenle kaçak akım atar.Kaçak akım trifaze bunu 3 adet monofaze kaçak akımla değiştirin trifaze kaçak akımın yerinede trifaze 40A sigorta takın burası bir işyeriyse C tipi bir ev veya meskense B tipi sigorta takın ayrıca 25A sigorta monofaze için yüksek bir değer priz linyesinde B16 A sigorta kullanılır sanayii kuruluşlarında bu C16 olur monofaze prizlerde bu nedenle sigoratalarınızı da küçültün derim sigortalardan çıkan kablolarınız 2,5 mm kesitli kablo ise 25 Amper sigorta bu kablo için yüksek tir.2,5 luk kablonun çalışacağı akım 18 Amperdir 25 A 2,5 kablonun uuzun süre çalıştığında yanabileceği bir akımdır
burası çağrı merkezi her sigortadan 10 masa bağlı kaçak akim mono
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,013
Puanları
1,008
Yaş
43
Konum
kocaeli
her grupta 10 bilgisayar var

burası çağrı merkezi her sigortadan 10 masa bağlı kaçak akim mono
63 amper 30mA kaçak akımda 150tane bilgisayar mı bağlı?
Bu panolardan kaç tane var?Sistem trifaze değil mi?bu sayısı 30mA için çok fazla bence bir kaç tane 30mA e bölün bu bilgisayarları
 
Konu Sah
M
Katılım
10 Tem 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
51
Kaçak akım rölesi yüksek akımdan dolayı atmaz nötr veya fazdan toprağa kaçak olduğunda atar sistemde her sigorta da ufak ufak toprağa kaçak vardır hepsini açınca 30mA geçer kaçak bu nedenle kaçak akım atar.Kaçak akım trifaze bunu 3 adet monofaze kaçak akımla değiştirin trifaze kaçak akımın yerinede trifaze 40A sigorta takın burası bir işyeriyse C tipi bir ev veya meskense B tipi sigorta takın ayrıca 25A sigorta monofaze için yüksek bir değer priz linyesinde B16 A sigorta kullanılır sanayii kuruluşlarında bu C16 olur monofaze prizlerde bu nedenle sigoratalarınızı da küçültün derim sigortalardan çıkan kablolarınız 2,5 mm kesitli kablo ise 25 Amper sigorta bu kablo için yüksek tir.2,5 luk kablonun çalışacağı akım 18 Amperdir 25 A 2,5 kablonun uuzun süre çalıştığında yanabileceği bir akımdır
mesafe 25 ,40 arası
63 amper 30mA kaçak akımda 150tane bilgisayar mı bağlı?
Bu panolardan kaç tane var?Sistem trifaze değil mi?bu sayısı 30mA için çok fazla bence bir kaç tane 30mA e bölün bu bilgisayarları
2 adet 63a kar toplam30 sigorta 30lın te her linye8veya 10 bilgisayar bagli
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,246
Puanları
758
Konum
Kocaeli
Hata(1): 1 adet kaçak akım rölesine 15adet linye bağlanmaz. Yeni çekilmiş bir tesisatta 1 linyenin doğal izolasyon kaçağı 1mA dir. 30mA KAR 15mA üzeri kaçak akımda her an açabilir.
Hata(2): 1 priz linyesine en fazla 7 adet priz sortisi bağlanabilir.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,147
Mesajlar
740,471
Kullanıcılar
390,910
Son üye
Mustafa Yeşilli
Üst