63a kara bağlı 15 adet mono 25a sigorta bağlı toplam yük 30 a sigortalardan herhangi 3tanesini kapatınca sistem normal çalışıyor hepsini kaldırınca kar atıyor kar 63x 30ma
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
63a kara bağlı 15 adet mono 25a sigorta bağlı toplam yük 30 a sigortalardan herhangi 3tanesini kapatınca sistem normal çalışıyor hepsini kaldırınca kar atıyor kar 63x 30ma

bir soru soracağım , 15 adet 25 amper siğortayı niçin taktınız ?
 
63a kara bağlı 15 adet mono 25a sigorta bağlı toplam yük 30 a sigortalardan herhangi 3tanesini kapatınca sistem normal çalışıyor hepsini kaldırınca kar atıyor kar 63x 30ma
Kaçak akım rölesi yüksek akımdan dolayı atmaz nötr veya fazdan toprağa kaçak olduğunda atar sistemde her sigorta da ufak ufak toprağa kaçak vardır hepsini açınca 30mA geçer kaçak bu nedenle kaçak akım atar.Kaçak akım trifaze bunu 3 adet monofaze kaçak akımla değiştirin trifaze kaçak akımın yerinede trifaze 40A sigorta takın burası bir işyeriyse C tipi bir ev veya meskense B tipi sigorta takın ayrıca 25A sigorta monofaze için yüksek bir değer priz linyesinde B16 A sigorta kullanılır sanayii kuruluşlarında bu C16 olur monofaze prizlerde bu nedenle sigoratalarınızı da küçültün derim sigortalardan çıkan kablolarınız 2,5 mm kesitli kablo ise 25 Amper sigorta bu kablo için yüksek tir.2,5 luk kablonun çalışacağı akım 18 Amperdir 25 A 2,5 kablonun uuzun süre çalıştığında yanabileceği bir akımdır
 
bir soru soracağım , 15 adet 25 amper siğortayı niçin taktınız ?
her grupta 10 bilgisayar var
Kaçak akım rölesi yüksek akımdan dolayı atmaz nötr veya fazdan toprağa kaçak olduğunda atar sistemde her sigorta da ufak ufak toprağa kaçak vardır hepsini açınca 30mA geçer kaçak bu nedenle kaçak akım atar.Kaçak akım trifaze bunu 3 adet monofaze kaçak akımla değiştirin trifaze kaçak akımın yerinede trifaze 40A sigorta takın burası bir işyeriyse C tipi bir ev veya meskense B tipi sigorta takın ayrıca 25A sigorta monofaze için yüksek bir değer priz linyesinde B16 A sigorta kullanılır sanayii kuruluşlarında bu C16 olur monofaze prizlerde bu nedenle sigoratalarınızı da küçültün derim sigortalardan çıkan kablolarınız 2,5 mm kesitli kablo ise 25 Amper sigorta bu kablo için yüksek tir.2,5 luk kablonun çalışacağı akım 18 Amperdir 25 A 2,5 kablonun uuzun süre çalıştığında yanabileceği bir akımdır
burası çağrı merkezi her sigortadan 10 masa bağlı kaçak akim mono
 
her grupta 10 bilgisayar var

burası çağrı merkezi her sigortadan 10 masa bağlı kaçak akim mono
63 amper 30mA kaçak akımda 150tane bilgisayar mı bağlı?
Bu panolardan kaç tane var?Sistem trifaze değil mi?bu sayısı 30mA için çok fazla bence bir kaç tane 30mA e bölün bu bilgisayarları
 
Kaçak akım rölesi yüksek akımdan dolayı atmaz nötr veya fazdan toprağa kaçak olduğunda atar sistemde her sigorta da ufak ufak toprağa kaçak vardır hepsini açınca 30mA geçer kaçak bu nedenle kaçak akım atar.Kaçak akım trifaze bunu 3 adet monofaze kaçak akımla değiştirin trifaze kaçak akımın yerinede trifaze 40A sigorta takın burası bir işyeriyse C tipi bir ev veya meskense B tipi sigorta takın ayrıca 25A sigorta monofaze için yüksek bir değer priz linyesinde B16 A sigorta kullanılır sanayii kuruluşlarında bu C16 olur monofaze prizlerde bu nedenle sigoratalarınızı da küçültün derim sigortalardan çıkan kablolarınız 2,5 mm kesitli kablo ise 25 Amper sigorta bu kablo için yüksek tir.2,5 luk kablonun çalışacağı akım 18 Amperdir 25 A 2,5 kablonun uuzun süre çalıştığında yanabileceği bir akımdır
mesafe 25 ,40 arası
63 amper 30mA kaçak akımda 150tane bilgisayar mı bağlı?
Bu panolardan kaç tane var?Sistem trifaze değil mi?bu sayısı 30mA için çok fazla bence bir kaç tane 30mA e bölün bu bilgisayarları
2 adet 63a kar toplam30 sigorta 30lın te her linye8veya 10 bilgisayar bagli
 
kablolama sistemi bilmiyoruz !!! projelendirin .
 
Son düzenleme:
Hata(1): 1 adet kaçak akım rölesine 15adet linye bağlanmaz. Yeni çekilmiş bir tesisatta 1 linyenin doğal izolasyon kaçağı 1mA dir. 30mA KAR 15mA üzeri kaçak akımda her an açabilir.
Hata(2): 1 priz linyesine en fazla 7 adet priz sortisi bağlanabilir.
 