Merhaba arkadaşlar,
1'i ana panoda dieğerleri makine bazında olmak üzere 5 adet Schneider NH99m Kaçak akım rölelerimiz mevcut.Gelelim sorunlara;
1) 1 i haricinde test butonuna bastığımızda röleler tepki vermiyor.Röleler mi arızalandı yoksa başka ne gibi sebepler olabilir.
2) Tüm şalterler kapalı iken ana şalter ayar sahası 0,3 A lere geldiğinde atıyor ( test butonuna basınca atmıyor)
3) Diğer 3 makine besleyen şalterlerin test butonuna basınca ya da akımı düşürünce atmıyor.
4) KAR test cihazı ile deneme yaptığımda N-PEN arası gerilim sıfır görülüyor.Ve testlerde UF 0 yazıyor ve açtırma yapmıyor.

Sebepler neler olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
anlatımınıza göre bağlantı yapılmamış.
kabloların bağlantısını kontrol ettiniz mi?
bir defasında sürekli atıyor diye kablonun soyulmadan sokulduğunu görmüştüm.
aksi takdirde 5 adet A.A.A'nın hepsinin test butonu ile çalışmama ihtimali çok zayıf
 
1 i çalışıyor.1 i de test çalışmıyor ama akım değerini düşürünce atıyor.
 