KAR Açma Sorunu

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
1'i ana panoda dieğerleri makine bazında olmak üzere 5 adet Schneider NH99m Kaçak akım rölelerimiz mevcut.Gelelim sorunlara;
1) 1 i haricinde test butonuna bastığımızda röleler tepki vermiyor.Röleler mi arızalandı yoksa başka ne gibi sebepler olabilir.
2) Tüm şalterler kapalı iken ana şalter ayar sahası 0,3 A lere geldiğinde atıyor ( test butonuna basınca atmıyor)
3) Diğer 3 makine besleyen şalterlerin test butonuna basınca ya da akımı düşürünce atmıyor.
4) KAR test cihazı ile deneme yaptığımda N-PEN arası gerilim sıfır görülüyor.Ve testlerde UF 0 yazıyor ve açtırma yapmıyor.

Sebepler neler olabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
anlatımınıza göre bağlantı yapılmamış.
kabloların bağlantısını kontrol ettiniz mi?
bir defasında sürekli atıyor diye kablonun soyulmadan sokulduğunu görmüştüm.
aksi takdirde 5 adet A.A.A'nın hepsinin test butonu ile çalışmama ihtimali çok zayıf
 
1 i çalışıyor.1 i de test çalışmıyor ama akım değerini düşürünce atıyor.
 