kaçak akım röle

Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
126
Puanları
1
merhabalar ustalarım 3 tane sorum olacak

1:kaçak akım rölesi anlamadığım konu faz nötr arası yani kısa devre ark yapınca atmıyor diyorlar doğrumudur peki doğruysa 300ma kar yangına karşı koruma yapıyor mesala faz kablosu yanınca ısınınca nasıl algılıyor.

2:yönetmeliğe göre mecbur takılıyor aslında 30ma olan kar hem insan hayatı hem yangını koruyamazmı iç yapıları değişik değil herhalde.

3:bina girişinde 300ma selektivite kar var içeride normal 30ma kar var selektivite gecikmeli olduğu halde 30ma atmadan 300ma atıyor yapılan testlerde 30 da 300 de sağlam.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhabalar ustalarım 3 tane sorum olacak

1:kaçak akım rölesi anlamadığım konu faz nötr arası yani kısa devre ark yapınca atmıyor diyorlar doğrumudur peki doğruysa 300ma kar yangına karşı koruma yapıyor mesala faz kablosu yanınca ısınınca nasıl algılıyor.

2:yönetmeliğe göre mecbur takılıyor aslında 30ma olan kar hem insan hayatı hem yangını koruyamazmı iç yapıları değişik değil herhalde.

3:bina girişinde 300ma selektivite kar var içeride normal 30ma kar var selektivite gecikmeli olduğu halde 30ma atmadan 300ma atıyor yapılan testlerde 30 da 300 de sağlam.


Kaçak akım mantığı giren akımlar çıkan akımlara eşittir.Bu eşitlik bozulmadığı sürece devreyi açmaz röle kısa devre anında da fazdan geçen akım nötrden geçen akıma eşit olduğundan devreyi açmaz bu yüzden türkiyede kullanılan kaçak akımlar genellikle sigorta görevi görmezler üzerlerindeki akım değeri en fazla dayanacağı akım sınırıdır.

300 ma kaçak akımın yangın koruma görevi yalıtkanlığı zarar görmüş cihaz yada kablo bağlantısı üzerinde meydana gelen kaçak akımlar,kıvılcım meydana gelmesine ve yangın çıkmasına neden olabilir.300 ma lik toprak kaçaka akımın meydana getireceği kıvılcım malzemeleri tutuşma sıcaklığına getirip yangına neden olduğu görülmüştür.Bazı yangınların elektrik kontağından çıktığı anlatılır.Akla kısa devre ihtimali gelir.Bu bir kısa devre değildir.Eğer kısa devre olsaydı , sigorta ve kesiciler devreye girer sorunu ortadan kaldırırdı.Bu yangınların esas nedeni yalıtım hataları ve kabloların zarar görmesinden kaynaklı toprak kaçak akımdır.

Hesaplamalarda ortalama olarak bir insanın direnci 1600 ohm civarı alınır.Bu insanın vucudundan geçecek akım değeri ;

I= V/R = 30 ma olur. 230 volt için I = 130 ma olur.

30 ma olan röleyi hem hem yangın koruma hemde insan koruma olarak neden kulllanamayız.Kullandığımız tüm elektrikli cihazlar 3-5 ma da olsa kaçak akım vardır.Bu röleyi girişe koyduğumuz zaman yüklerdeki toplam kaçak akım 30 ma yi geçecektir.Bu nedenle enerji vermek mümkün olmayacaktır.Senin bina girişindeki 300 ma nın atmasının nedenide bu olaydır.30 ma röle üzerinde çok az kaçak akım var ve açmıyor devreyi fakat 300 ma bina girişinde olduğundan daha fazla kaçak akım üzerinden geçiyor.Akımın kollara ayrılması durumu yani
 
Anladım yani 30 da 300 de mutlaka açması için toprakla teması olması lazım ve

30 dan önce sadece 300 ün atmasıda o an 30ma den fazla geldiği için ilk giriş atıyor aslında gecikmeli olmasına rağmen mantıken her ne olursa olsun 30ma amper atması lazım elektrik işte ne olacağı belli değil teşekkür ederim ustam sağolun
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst