Nötr hatsız ampul yanar mı

Katılım
19 Kas 2016
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
45
Selamlar,

10 yıl önce yapılmış fakat hiç oturulmamış müstakil bir ev aldım. evin ana beslemesini monofaz dan trifaz a değiştirdik. dış panoda 300ma lık iç panoda 30ma lık kaçak akım rolesi var. hiç atmayan 30 ma lık KAR 1 aydır düzensiz olarak atmaya başladı. Evde 4 adet klima, 1 tane de davlumbaz şebekeye bağlı. tabii ki bir de ampuller var. Mevzu bahis KAR bazen ben inşaatta değilken ve hiçbir cihaz çalışmazken atıyor. bazen 2 gün hiç atmıyor. 4 klima aynı anda çalışsa da KAR atmıyor, veya bir günde 2 3 kere atıyor. geçen gün ev tipi kaynak makinasını bodrum kattaki prizden kullanmaya başladım. bir süre kaynak yaptım KAR atmadı. sonra KAR attı, kaldırdım, kaynak makinesini çalıştırdım attı, kaldırdım, çalıştırdım attı. sonra kaynak makinasını giriş katına çıkardım (fazı ve sigortası farklı) kaynak makinasını çalıştırdım attı, 2 kere tekrardan sonra kaldırdım çalıştırdım atmadı, yaptım kaynağımı. sonra bir ara yine attı. Acaba KAR bozuk mu diye bugün devreden çıkarmaya karar verdim. 3 fazı ve nötr ü KAR dan ayırdım, fazları sigortalara direk girdim fakat nötr ü bağlamayı unutmuşum. dış sigortayı açtığımda davlumbaz kartını yaktı ve sigortasını attırdı. Bu arada ampullerde zayıf bir ışık oluştu. ana sigortayı kapattım, nötr ü bağladım. elimde bulunan monofaz başka bir KAR ı 1 nolu sigortaya bağladım. Bu şekilde tüm sigortaları dolaşacağım hangisinin attırdığını bulabilmek için. Fakat canımı sıkan şu ki ana nötr hattı bağlı değilken ampullerin zayıf da olsa yanması toprak ve nötr arasında bir kaçak veya temas olduğu anlamına gelmez mi? başka bir olasılık mümkün mü? bir de yanan davlumbaz kartını yüklüyorum. Sağ üst tarafta yanıklar görülebiliyor. Bu kart tamir edilebilir mi yoksa değişmesi mi gerekir acaba? Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

20171228_185616.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Nötr hattını bağlamadığınız için karta olması gerekenden yüksek gerilim gelip (380 Volta kadar) kartı yakmış. Varsa evdeki başka elektronik cihazlarınızda kuvvetle muhtemel zarar görmüştür.

Can ve mal güvenliği açısından yetkili bir elektrikçiden yardım alınız.
 
nötr bağlı değilken nasıl olmuş da devre tamamlanmış ve karta 380 volt gelmiş anlayamadım. nötr toprak arası kaçak var ise cihazın nötrü bir yerde toprağa gitmiş ve akım çekmiş olmalı diye düşünüyorum fakat o da 380 olmamalı zaten.
 
Nötr hattı bağlı olmadığı zaman yükler fazlar arasında kalır. Empedansı büyük olan cihazlara daha yüksek gerilim düşerken (örneğin 300 Volt) empedansı düşük olanların üzerine daha düşük gerilim düşer. Bu nedenle normal çalışma gerilimi 220-240 Volt arası olan cihazlar zarar görür.

Forumda nötr kopması diye aratırsanız birçok konuya rastlayacaksınız. Esasında nötr kopması bir arızadır, ancak kendiniz müdahale ettiğiniz için farkında olmadan arızaya sebep olmuşsunuz.
 
sanırım onur beyin asıl merak ettiği;

davlumbazın takıldığı prize sadece iki kablo, S fazı ve Nötr geliyorken, ve kendisi müdahale edipte prize gelen Nötr hattını çıkarmış/devre dışı bırakmış olmasına rağmen, yani ucu boşta olmasına rağmen, cihazına nasıl yüksek voltaj aldığı, devrenin nasıl tamamlandığı ..

üçüncü bir kablo olarak topraklama hattı mevcutsa ve bu hat panoda bir şekilde Nötr ile bağlantılıysa yada bina dışına toprağa gömülmüştür belki ve yüksek gerilim cihaza ulaşmış olabilir mi? ..
 
Son düzenleme:
Nötr kopması olayını araştırdım, yaşadığım bu değil :) Ben nötr bağlanmaması olayını yaşamışım. Aynı kapıya çıkan daha malca bir hareket :)

Peki esas problemim olan KAR ve davlumbaz kartı ile ilgili sorularıma yorum yapacak sayın üyeler yok mudur?
 
sanırım onur beyin asıl merak ettiği;

davlumbazın takıldığı prize sadece iki kablo, S fazı ve Nötr geliyorken, ve kendisi müdahale edipte prize gelen Nötr hattını çıkarmış/devre dışı bırakmış olmasına rağmen, yani ucu boşta olmasına rağmen, cihazına nasıl yüksek voltaj aldığı, devrenin nasıl tamamlandığı ..

üçüncü bir kablo olarak topraklama hattı mevcutsa ve bu hat panoda bir şekilde Nötr ile bağlantılıysa yada bina dışına toprağa gömülmüştür belki ve yüksek gerilim cihaza ulaşmış olabilir mi? ..

Nötr kopması olayını araştırdım, yaşadığım bu değil :) Ben nötr bağlanmaması olayını yaşamışım. Aynı kapıya çıkan daha malca bir hareket :)

Peki esas problemim olan KAR ve davlumbaz kartı ile ilgili sorularıma yorum yapacak sayın üyeler yok mudur?

Hayır yanılıyorsunuz.Nötr kopmasındaki olayla tamamen aynı aslında resimle çizerim belki daha anlaşılır olacaktır. Dikkat ederseniz ana girişten 3 fazı sigortalara bağladım nötürü bağlamayı unuttum dediniz evinize gelen 3 faz ve fişleri takılı olan cihazlar 1 fazlı olduğu için cihaza girip nötüre akmaya çalışır ve nötür açık olduğu için ve hepsinin nötür hattı ortak olduğu için cihazlar biribirine seri ve 380 volt gerilime maruz kalı aşağıdaki resimdeki gibi.

Byqjpp.jpg


Dikkat edilirse bağlantıya nötr bağlı olmadığı anda cihazlar birbirine seri durumda bağlı kalıyorlar ve akım geçişi fazlar arası oluyor.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,720
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst