Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

elemin

Üye
Katılım
29 Mar 2015
Mesajlar
101
Puanları
3
Yaş
52
fazla kademe seçmenize luzum yok 4-5 kademe kondansatör sistemden reaktf yük çekilmeye başladıgınız zaman gerekli kondansatörü role devreye alıyor alınan kondansatör fazla ise fazlalıgı yok etmek için tristörle reaktör devreye alıyor sistem sadece aktif güç çekiyor.
daha net bilgi için grup arge.coma başvurabilirsiniz yanlış yönlendirmiş olmayayım saygılar.
 
Katılım
14 Eyl 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Kapasitif ceza ya girmişse fazla kondasatör yüklü demektir.bunun sebebi ya yapışmış kontaktör var yada reaktif güç kontrol rölesi nin akım trafo değeri yanlış girilmiş olabilir.röle yanlış ölçüm yapıp fazla kondasatör devreye alıyordur.
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
104,662
Mesajlar
736,438
Kullanıcılar
389,282
Son üye
furkan40

Yeni konular

Üst