Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

fazla kademe seçmenize luzum yok 4-5 kademe kondansatör sistemden reaktf yük çekilmeye başladıgınız zaman gerekli kondansatörü role devreye alıyor alınan kondansatör fazla ise fazlalıgı yok etmek için tristörle reaktör devreye alıyor sistem sadece aktif güç çekiyor.
daha net bilgi için grup arge.coma başvurabilirsiniz yanlış yönlendirmiş olmayayım saygılar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kapasitif ceza ya girmişse fazla kondasatör yüklü demektir.bunun sebebi ya yapışmış kontaktör var yada reaktif güç kontrol rölesi nin akım trafo değeri yanlış girilmiş olabilir.röle yanlış ölçüm yapıp fazla kondasatör devreye alıyordur.
 
Arızayı giderirken bir defaya mahsus cezaya giren faturanın telafisinin var olduğunu bilerek panik yapmadan çalışmanı yapabilirsin .Ekte dilekçe örneği var
Konu çok eski ama şu anda hala böyle bir madde var mı? Reaktif ve kapasitif güç aşımlarında yılda bir defaya olmak kaidesiyle itiraz edebiliyor muyuz?
 
Evet 1 fatura iptal hakkınız var yıl içinde
Peki paylaşılan dosyanın içinde reaktif enerjinin, aktif enerjinin 0,33 katından fazla olması halinde, diye devam etmiş. Bu değeri hala sağlamamız gerekiyor mu?

Bizim Ortalama günlük aktif tüketimimiz 30 iken reaktif 1 civarında ve bu değeri sağlamıyor
 
Peki paylaşılan dosyanın içinde reaktif enerjinin, aktif enerjinin 0,33 katından fazla olması halinde, diye devam etmiş. Bu değeri hala sağlamamız gerekiyor mu?
Bu kurulu gücünüzle alakalı bir durum 33-20 ye tabi iseniz yada 15-20 ye farketmez bu sadece kurulu gücün tabi olduğu ceza sınırları 50kva (50 dahil) 33-20 daha üzeri büyük güçler 15-20 ye tabidir.
 
aktif enerjinin 0,33 kat

Bu kurulu gücünüzle alakalı bir durum 33-20 ye tabi iseniz yada 15-20 ye farketmez bu sadece kurulu gücün tabi olduğu ceza sınırları 50kva (50 dahil) 33-20 daha üzeri büyük güçler 15-20 ye tabidir.
bizde 2 tane kurulu güç bulunmakta 1600kVA ve 400kVA yani 15-20 tabiyiz.

Aktif Reaktif Kapasitif
İlk EndeksSon EndeksTük.İlk EndeksSon EndeksTük.İlk EndeksSon EndeksTük.
6705367083302564,9752.565,9610,9861471,6251472,3370,712
67083
67115​
322.665,961
2666,988​
1,0271472,337
1472,957​
0,620
67115​
67147​
32
2666,988​
2668,026​
1,038
1476,957​
1477,548​
0,591
67147​
67179​
32
2568,026​
2568,975​
0,949
1473,548​
1474,117​
0,569
67179​
67209​
30
2568,975​
2569,903​
0,928
1474,117​
1474,763​
0,646
67209​
67241​
32
2569,903​
2570,801​
0,898
1474,763​
1475,254​
0,491
67241​
67375​
134
2570,801​
2572,06​
1,259
1475,254​
1475,84​
0,586

Paylaştığım ise herhangi bir aydan günlük tüketimlerimiz. Bu tabloya göre biz bu maddeden yararlanabiliyor muyuz?
 
Bu kurulu gücünüzle alakalı bir durum 33-20 ye tabi iseniz yada 15-20 ye farketmez bu sadece kurulu gücün tabi olduğu ceza sınırları 50kva (50 dahil) 33-20 daha üzeri büyük güçler 15-20 ye tabidir.
Aktif Reaktif Kapasitif
İlk EndeksSon EndeksTük.İlk EndeksSon EndeksTük.İlk EndeksSon EndeksTük.
6705367083302564,9752.565,9610,9861471,6251472,3370,712
6708367115322.665,9612666,9881,0271472,3371472,9570,620
6711567147322666,9882668,0261,0381476,9571477,5480,591
6714767179322568,0262568,9750,9491473,5481474,1170,569
6717967209302568,9752569,9030,9281474,1171474,7630,646
6720967241322569,9032570,8010,8981474,7631475,2540,491
67241673751342570,8012572,061,2591475,2541475,840,586

Paylaştığım ise herhangi bir aydan günlük tüketimlerimiz. Bu tabloya göre biz bu maddeden yararlanabiliyor muyuz?
 
Aktif Reaktif Kapasitif
İlk EndeksSon EndeksTük.İlk EndeksSon EndeksTük.İlk EndeksSon EndeksTük.
6705367083302564,9752.565,9610,9861471,6251472,3370,712
6708367115322.665,9612666,9881,0271472,3371472,9570,620
6711567147322666,9882668,0261,0381476,9571477,5480,591
6714767179322568,0262568,9750,9491473,5481474,1170,569
6717967209302568,9752569,9030,9281474,1171474,7630,646
6720967241322569,9032570,8010,8981474,7631475,2540,491
67241673751342570,8012572,061,2591475,2541475,840,586

Paylaştığım ise herhangi bir aydan günlük tüketimlerimiz. Bu tabloya göre biz bu maddeden yararlanabiliyor muyuz?
Faturada sözleşme gücünüz yazar dağıtım şirketinin verileri önemlidir. Oradaki sözleşme gücünüze bakın ona göre hangi sınıra tabi olduğunuzu bulabiliriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,454
Mesajlar
926,922
Kullanıcılar
452,011
Son üye
mehmetözkan1976

Yeni konular

Geri
Üst