Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

tesla28200

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
33
Puanları
3
Yaş
30
Sayaç değerlerinizi yazarmısınız buraya bir sabah sayaç değeriniz aktif,endüktif reaktif ve kapasitif reaktif değerleriniz yazarsanız size daha iyi cevap verebiliriz.Sayacın yazdığı tüketimlere göre şönt reaktör mü gerekli yoksa kondansatör mü gerekli ona göre bir cevap verelim.
Hocam sıkıntıyı çözdüm. Teşekkür ederim. Bizim Enerji analizörümüz bazı reaktif güç çeken yükleri okumadığı için kompanzasyonu ne kadar sıfıra yakın ayarlarsam ayarlayayım arka planda hep reaktif çekiyormuşuz. Kademe değerlerini artırdığım zaman sorun çözüldü.
 

tesla28200

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
33
Puanları
3
Yaş
30
Hocam sıkıntıyı çözdüm. Teşekkür ederim. Bizim Enerji analizörümüz bazı reaktif güç çeken yükleri okumadığı için kompanzasyonu ne kadar sıfıra yakın ayarlarsam ayarlayayım arka planda hep reaktif çekiyormuşuz. Kademe değerlerini artırdığım zaman sorun çözüldü.

Üstad Hes'te çalıştığımı zaten biliyorsun. Kademelerin yüksek olması ve - lerde yüksek kompanze yapılmasının ne gibi bir zararı olur?
 

tesla28200

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
33
Puanları
3
Yaş
30
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
 

tesla28200

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
33
Puanları
3
Yaş
30
Hocam sıkıntıyı çözdüm. Teşekkür ederim. Bizim Enerji analizörümüz bazı reaktif güç çeken yükleri okumadığı için kompanzasyonu ne kadar sıfıra yakın ayarlarsam ayarlayayım arka planda hep reaktif çekiyormuşuz. Kademe değerlerini artırdığım zaman sorun çözüldü.
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
 

tesla28200

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
33
Puanları
3
Yaş
30
Kondansatör gruplarının her fazını dijital bir pensampermetre ile çektikleri akımları ölçerim, eğer ölçülen akımlar, kondansatör grubunun nominal akımının % 75'i ve daha düşüğü ise, arızalı kondansatör(ler)i yenisiyle değiştiririm.
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,214
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
sürekli devrede olmasından solayı sıkıntı olmaz fakat sürekli 4 kvar reaktif varmı onu incelemek lazım bazen fazla gelebilir
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,214
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS

elemin

Üye
Katılım
29 Mar 2015
Mesajlar
101
Puanları
3
Yaş
52
grup arge role alacaksın takacaksınız sisteme fazlar arasına ve faz nötr arasına kon ve kon gruplarını baglıyorsun aktif end ve aktf kapasitif oranlarını kon devreye girme zamanı,akım trafo oranlarını ve son teknoloji 4-5 kademe kondansatör ve sigorta baglıyorsun fazlar arasına ve faz nötr arasına reaktör grubu baglıyorsunuz arkanızı dönüp giyorsunuz adı üstünde akıllı role kendisi ayarlıyor sizde çayınız yudumluyorsunuz kondansatör kontrolü yaptırabilyorsunuz
 