Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

Katılım
15 Ara 2008
Mesajlar
7
Puanları
3
Yaş
30
Orada bulunan kondansatorler belirli bir hesaba gore yapiliyor
 
Katılım
24 Ocak 2016
Mesajlar
51
Puanları
3
Orada bulunan kondansatorler belirli bir hesaba gore yapiliyor
Bak şimdi kondansatörün birisi arızalanır sigorta atarsa röle bu eksiği tamamlamak için gerekli güçte diğer kondansatörü devreye alır.
Tam yükte çalışma varsa ve arızalanan grubun yerine röle kondansatör devreye alamazsa Endüktiften ceza yemeye başlar kapasitiften değil.
 
Katılım
24 Eyl 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Kapasitif yiyorsa kontaktor yapismis olabilir
 

identify

Üye
Katılım
1 Şub 2010
Mesajlar
189
Puanları
3
Kontaktör yapışmış değilse; sayaçtan verilere bakarım. Trafolu bir işletme ise ve çok büyük metrajlarda kablo varsa, işletmenin çalışmadığı zamanlarda kabloların hepsi kondansatör görevi yapar, bu durumda kapasitiften cezaya girmek kaçınılmazdır bunu engellemenin en iyi yolu şönt reaktörlü trüstör sürücülü kompanzasyon yapmaktır.
 
Katılım
13 Haz 2011
Mesajlar
118
Puanları
3
Reaktif guc kontrol rolesi manuel moda alinir kondansatorler tek tek devreye alinip saglamliklari kontrol edilmeli sonucta daha onceden sorunsuz calisan sistem oldugundan kond. Bitme olasiligi yuksek akim trflari kucuk bir ihtimal arizali olabilir
 

tesla28200

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
33
Puanları
3
Yaş
30
Arkadaşlar kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır bu konu altında bunları yazalım İlk madde benden tek isteğim her kez 1 madde yazsın...
1- Yapışmış kontaktör varmı diye bakarım
Arkadaşlar merhaba,
Öncelikle bir tane HES'te çalışıyorum. Daha başlayalı iki hafta oldu. Fark ettim ki sürekli reaktife giripi ceza yiyoruz. Ayarlamaya çalıştım fakat başarılı olamadım.
Sıkıntım şu yönde 600/5 lik bir akım trafo oranım mevcut. İlk kademem 2,5kVAr. c/k oranını oradan ayarladım. Kademelerim şöyle; 2,5-5-10-10-20-20 kVAr. Röle ayarlarını yaptığım zaman 0.99'a ayarladığım cosq değeri rölede 0,97 olarak görülüyor. Çekilen reaktife bakıyorum -0,23 civarı. Çekilen aktif güç 3kw civarı. Şimdi bu kompanzasyon yanlış mı? Bence hayır. Fakat cosq değeri 0,97 görünüyor rölede. Ayrıca örnek veriyorum; röle 3. kademeyi çekiyor fakat bu sefer reaktife giriyorum. 2.kademeyide devreye soksa 0,23 leri görüyorum. Ama sokmuyor. Bir haftadır kafayı yedim. Çözümü bilen arkadaşlardan rica ediyorum yardımcı olsunlar. CT kısa devre köprüsü nedir? Röle de görünen Cır tdh ayarı nedir? Bu sıkıntıya sebep olabilir mi? Röleyi otomatik ayarladığım zaman kademeleri kendisi şöyle ayarıyor:0-2-5-4-9-9 olması gereken 1-2-4-4-8-8 değil mi?
 

şef112

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
893
Puanları
33
Yaş
38
Konum
BARTIN
Sönt reaktör kullanmanız gerekir uygun güçte ancak o zaman düzelir .nokta
 

c.berkan

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
2,968
Puanları
1,008
Yaş
42
Konum
kocaeli
Arkadaşlar merhaba,
Öncelikle bir tane HES'te çalışıyorum. Daha başlayalı iki hafta oldu. Fark ettim ki sürekli reaktife giripi ceza yiyoruz. Ayarlamaya çalıştım fakat başarılı olamadım.
Sıkıntım şu yönde 600/5 lik bir akım trafo oranım mevcut. İlk kademem 2,5kVAr. c/k oranını oradan ayarladım. Kademelerim şöyle; 2,5-5-10-10-20-20 kVAr. Röle ayarlarını yaptığım zaman 0.99'a ayarladığım cosq değeri rölede 0,97 olarak görülüyor. Çekilen reaktife bakıyorum -0,23 civarı. Çekilen aktif güç 3kw civarı. Şimdi bu kompanzasyon yanlış mı? Bence hayır. Fakat cosq değeri 0,97 görünüyor rölede. Ayrıca örnek veriyorum; röle 3. kademeyi çekiyor fakat bu sefer reaktife giriyorum. 2.kademeyide devreye soksa 0,23 leri görüyorum. Ama sokmuyor. Bir haftadır kafayı yedim. Çözümü bilen arkadaşlardan rica ediyorum yardımcı olsunlar. CT kısa devre köprüsü nedir? Röle de görünen Cır tdh ayarı nedir? Bu sıkıntıya sebep olabilir mi? Röleyi otomatik ayarladığım zaman kademeleri kendisi şöyle ayarıyor:0-2-5-4-9-9 olması gereken 1-2-4-4-8-8 değil mi?
Sayaç değerlerinizi yazarmısınız buraya bir sabah sayaç değeriniz aktif,endüktif reaktif ve kapasitif reaktif değerleriniz yazarsanız size daha iyi cevap verebiliriz.Sayacın yazdığı tüketimlere göre şönt reaktör mü gerekli yoksa kondansatör mü gerekli ona göre bir cevap verelim.
 

şef112

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
893
Puanları
33
Yaş
38
Konum
BARTIN
@c.berkan bey görüşünüzü katılıyorum fakat endeks alsın ordaki sorun sistem kapasitif ten ceza yabgiriyor kondansator un aksine devreye enduktif yük banki yani sönt reaktör hatta harmonik filtre bağlanması taraftarıyım.
 