Arkadaşlar kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır bu konu altında bunları yazalım İlk madde benden tek isteğim her kez 1 madde yazsın...
1- Yapışmış kontaktör varmı diye bakarım
 

yasinnazmi

Üye
Katılım
7 Ağu 2006
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
36
kondansatörlerin normal çalışıp çalışmadığını kontrol ederim
 

okyanus67

Üye
Katılım
12 Ağu 2006
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
kondansator sıortasını kont ederım
 

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
374
Puanları
6
Yaş
52
Arızayı giderirken bir defaya mahsus cezaya giren faturanın telafisinin var olduğunu bilerek panik yapmadan çalışmanı yapabilirsin .Ekte dilekçe örneği var
 

Ekli dosyalar

  • BEDAŞ MÜŞTERİLER MÜDÜRLÜĞÜNE.rar
    951 bayt · Görüntüleme: 3,721
Moderatör tarafında düzenlendi:

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
374
Puanları
6
Yaş
52
Yukarıdakilere ek olarak... dengesiz yüklenme var ve de kompanzasyon akım trafosunun bağlı olduğu faz en fazla yük çekilen faz ise ;sayaç da elektronik kombi sayaç ise elektronik kombi sayaçlar her faz bağımsız ölçüldüğünden kapasitif ilerde olabilir...kombi sayaçlarla ilgili bilinmesi gereken önemli bir konuyu ekte bulabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • EMO Ankara Şubesi - hileyi kanıtladı.rar
    6.1 KB · Görüntüleme: 3,200
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
23 Ağu 2006
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
36
moner69 ' Alıntı:
Yukarıdakilere ek olarak... dengesiz yüklenme var ve de kompanzasyon akım trafosunun bağlı olduğu faz en fazla yük çekilen faz ise ;sayaç da elektronik kombi sayaç ise elektronik kombi sayaçlar her faz bağımsız ölçüldüğünden kapasitif ilerde olabilir...kombi sayaçlarla ilgili bilinmesi gereken önemli bir konuyu ekte bulabilirsiniz...
bu sitemlerde komp. yapmak imkansız gibidir
 

digitalist

Üye
Katılım
27 Ağu 2006
Mesajlar
289
Puanları
6
Yaş
59
Kondansatör gruplarının her fazını dijital bir pensampermetre ile çektikleri akımları ölçerim, eğer ölçülen akımlar, kondansatör grubunun nominal akımının % 75'i ve daha düşüğü ise, arızalı kondansatör(ler)i yenisiyle değiştiririm.
 

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
374
Puanları
6
Yaş
52
Kompanzasyonda fazlar arası dengesiz yüklenme ne kadar önemli bir sorun ise kontaktör ve/veya kondansatörden kaynaklanan arıza sonucu oluşan dengesiz kompanzasyon da o kadar önemli bir sorundur.
 

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
akım trafosunun K-L Uçlarıda Kontrol Edilmeli Bence
 