Arkadaşlar kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır bu konu altında bunları yazalım İlk madde benden tek isteğim her kez 1 madde yazsın...
1- Yapışmış kontaktör varmı diye bakarım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arızayı giderirken bir defaya mahsus cezaya giren faturanın telafisinin var olduğunu bilerek panik yapmadan çalışmanı yapabilirsin .Ekte dilekçe örneği var
 

Ekli dosyalar

  • BEDAŞ MÜŞTERİLER MÜDÜRLÜĞÜNE.rar
    951 bayt · Görüntüleme: 3,814
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yukarıdakilere ek olarak... dengesiz yüklenme var ve de kompanzasyon akım trafosunun bağlı olduğu faz en fazla yük çekilen faz ise ;sayaç da elektronik kombi sayaç ise elektronik kombi sayaçlar her faz bağımsız ölçüldüğünden kapasitif ilerde olabilir...kombi sayaçlarla ilgili bilinmesi gereken önemli bir konuyu ekte bulabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • EMO Ankara Şubesi - hileyi kanıtladı.rar
    6.1 KB · Görüntüleme: 3,281
Moderatör tarafında düzenlendi:
moner69 ' Alıntı:
Yukarıdakilere ek olarak... dengesiz yüklenme var ve de kompanzasyon akım trafosunun bağlı olduğu faz en fazla yük çekilen faz ise ;sayaç da elektronik kombi sayaç ise elektronik kombi sayaçlar her faz bağımsız ölçüldüğünden kapasitif ilerde olabilir...kombi sayaçlarla ilgili bilinmesi gereken önemli bir konuyu ekte bulabilirsiniz...
bu sitemlerde komp. yapmak imkansız gibidir
 
Kondansatör gruplarının her fazını dijital bir pensampermetre ile çektikleri akımları ölçerim, eğer ölçülen akımlar, kondansatör grubunun nominal akımının % 75'i ve daha düşüğü ise, arızalı kondansatör(ler)i yenisiyle değiştiririm.
 
Kompanzasyonda fazlar arası dengesiz yüklenme ne kadar önemli bir sorun ise kontaktör ve/veya kondansatörden kaynaklanan arıza sonucu oluşan dengesiz kompanzasyon da o kadar önemli bir sorundur.
 