Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,618
Puanları
145
.. normalde 4x1.5 kesitin yeteceğini nereden çıkardınız.
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
11,138
Puanları
3,258
PEk çok mevcut konu varken yenisini açmaya gerek yoktu, ayrıca daha düzgün yazabilirdiniz. Yazdığınızı gerçekten anlıyor musunuz?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,490
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar

4x1,5 kablonun normalde yeterli geldiğine nasıl kanaat getirdiniz ?
 
Son düzenleme:

ardem

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
45
Puanları
3
Yaş
43
Gerilim düşümünü %3 iletilecek mesafeyi 200 metre olarak hesaplayınca 4x4 yeter gözüküyor fakat bir üst kesitede yakın sonuç, benim kanaatim 6x4 kullanılması olur,bu arada bu hesabı kablo kesit hesabı olarak internette aratırsanız siz de elinizdeki verilerle bunun sağlamasını yapabilirsiniz,kolay gelsin.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,490
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
minimum 10 yada 16 mm kare kullanmalısın
 
Katılım
4 Eki 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
21
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
1.PNG
Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,490
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
Ekli dosyayı görüntüle 67836
Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.

Formülde belirttigin katsayılar kullanılmıyor artık.
 