Kablo kesiti seçimi

mucahit-95

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
28
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
PEk çok mevcut konu varken yenisini açmaya gerek yoktu, ayrıca daha düzgün yazabilirdiniz. Yazdığınızı gerçekten anlıyor musunuz?
 
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar


4x1,5 kablonun normalde yeterli geldiğine nasıl kanaat getirdiniz ?
 
Son düzenleme:
Gerilim düşümünü %3 iletilecek mesafeyi 200 metre olarak hesaplayınca 4x4 yeter gözüküyor fakat bir üst kesitede yakın sonuç, benim kanaatim 6x4 kullanılması olur,bu arada bu hesabı kablo kesit hesabı olarak internette aratırsanız siz de elinizdeki verilerle bunun sağlamasını yapabilirsiniz,kolay gelsin.
 
Su motorunun üzerindeki etikette 14 amper 7.5 kw yazıyor normalde havadan 200 metre uzunlugunda binkoblo ile enerjilendirecegim botnalde 4x1.5 kablo yetiyor ama yaz aylarının sıcak oldugunu mesafeninde uzun oldugunu düşünürsek 4x2.5 koymayı düşüyorum yoksa 4x4 mü koysam sizin yorumunuz nedir saygılar
1.PNG

Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.
 
Ekli dosyayı görüntüle 67836
Bu formül üzerinden gidecek olursak.. Senin dediğin motorda P=7500, L=200m, K=56(sabit), %e=3 den küçük olmalı, S = kullanacağın kablo kesiti(mm2 cinsinden), U= 220-380V (senin motorun kaç volt bilmiyorum.)
Bu formül üzerinden yaparsın ve kablo kesitini mm2 cinsinden elde eder ona göre kablo seçimi yapabilirsin.
Kolay gelsin.


Formülde belirttigin katsayılar kullanılmıyor artık.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,242
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst