Kablo Kesiti Ve Klemens Seçimi

  • Konbuyu başlatan İbrahim Gültepe
  • Başlangıç tarihi
Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
27
Merhabalar arkadaşlar 90 kW + 7.5 kW ve 30 tane 0.55 motoru kontrol ettiğimiz panoya besleme verilicek şimdi kompakt takılı ondan kesit problemi yok ben nötr için klemens arıyorum hangi klemensi takayim adamlar acaba maçlık kablo çekecekler ve kaç metreden çekecekler bilmiyorum şimdi panomda nötr dağıtma aşamasına geçtim acaba 35 mm lik klemens den mi dagitayim sonrada sahaya gidince bu sefer kablo kesitleri büyükse nasıl ara bul bulabilirsen o mm e uygun klemens sizde ne yapmalıyım acil yardım eder misiniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

adem_cotak

Üye
Katılım
19 Tem 2012
Mesajlar
141
Puanları
16
Konum
Denizli
Bara yap
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,716
Puanları
2,757
Yaş
72
Konum
İZMİR
Motorlara nötr baglanmazki, gerek yok. topraklama ıletkeni demek istedin sanırım..
 
Konu Sah
İbrahim Gültepe
Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
27

kocamanusta

Usta Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
807
Puanları
181
Sorununuzu cevabi mi bilmiyorum ama notrsuz bi kurgu yapabilirsiniz. 380vac/24vdc guc kaynakları mevcut. 220vac ihtiyaci varsa 380/220 trafo da kullanılabilirsiniz.
 
Konu Sah
İbrahim Gültepe
Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
27
Ben derdimi anlatamadım ustalar sağolun biriniz trafo koy diyor sorduğun soru ile alakasız biri aydınlatma mi çekecen diyor diğeri nötr kullanma gerek yok diyor motora nötr 😂😂😂😂 sorum basit kaçlık ray klemensi koyayım diyorum
 

körpense

Üye
Katılım
31 Ağu 2014
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
29
Dostum galiba 0.55 motorları monofaze olabilir. 30 tane var diyorsun. Yaklaşık 15 kW'lık bir güç harcadığını var say. Eğer panoda yerin varsa Onka baralar var 10x3 mm falan tavsiye ederim. Yoksa 50'lik klemensi koy garantiye al işini. Bu motorlar monofaze değilse bir tek güç kaynağı için buna bile gerek yok. 10mm klemens koysan yeter.

Sahadan gelecek kablo 3x120+10+10 gibi bir şey olabilir. Müşteriyi arayıp sorma imkanın yok mu? Tek hat falan varsa orada da yazmalı saha kablosunun kesitleri.
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
118,021
Mesajlar
831,934
Kullanıcılar
429,303
Son üye
kotn-34

Yeni konular

Üst