Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

peki 24v dc dekı kesıt formulu nedır bılen varsa ayrıntılı sekılde acıklarsa sevınırım

Eklentideki belgeden yararlanabilirsiniz.
Formül aynıdır. Değişen sadece voltaj değeridir bu konuda.
 

Ekli dosyalar

  • % Gerilim Düşümü - Genel.gif
    % Gerilim Düşümü - Genel.gif
    58.7 KB · Görüntüleme: 302
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu formuller kesın dogru sımdı degılmı genc arkadas formu ıncelıyorum o kadar cok degısık işlem varkı
 
Merhaba,

Önce direkt sorunuzun çözümünü yazacağım ardından neyin nerden geldiğine dair uzunca bir açıklama gelecek

24 VDC, I=500 A, L=15 metre için S =? mm2 Not ; Gerilim Düşümü izin verilen sınırı %3 alındı.

Çözüm ; S = 200xIxL/56x3xU . Buradan I=500 A, L=15 m. ve U=24V değerlerini girersek ;

S = 200x500x15/56x3x24 Buradan

S=372 mm2 bulunur.

Tabii burda %3 değeri fazlasıyla ideal ve emniyetli bir değerdir. Eğer şartname %5 e izin veriyorsa bu durumda S kesidi ;

S=200x500x15/56x5x24 buradan S=223 mm2 bulunacaktır.

Ayrıca

Kullanacağınız kablo tipi belli ise, o kablo kataloğunda R (ohm/km.) 20 C'deki DA direnci değeri vardır. DC Gerilim düşümü formülü bildiğimiz V=I.R den başka bir şey değil. Katalogtan alınan bu değeri kablo boyumuz ile çarparız.Ayrıca Biri gidiş biri dönüş olmak üzere ( veya biri - biri + ) iki kablomuz olduğundan, kablo boyumuz 2 ile çarpılır.Ve sonuçta formul şu hali alır ;

V=I.R.2.L

V ; Gerilim Düşümü ( volt )
I ; Akım ( Amper )
R ;Kablonun 20C deki DA direnci ( Katalogtan bakılacak )
L ;Akımın yürüyeceği mesafe ( Kilometre )( metre değil kilometre yazıldığına dikkat )

Eğer gerilim düşümü hesabı yapmıyor, kablo kesidi tayini yapmak istiyorsak ;

Yukarıda Sn. Genç Arkadaş'ın vermiş olduğu formullerden, 1 Fazlı Sistemlerde Gerilim düşümünü formulünü kullanırız. Çünkü 1 Fazlı AC sistemlerdeki formul ile DC sistemlerdeki formul aynıdır.(Her ikisinde de bir gidiş ve bir dönüş vardır.)

%e = 2x100xPxL / K.S.U2

Burada P (güc) yerine P=U.I.COSQ ( DC SİSTEMLERDE COSQ=1) yazarsak ;

%e = 2x100xU.IxL / K.S.U2 formulu akım cinsinden yazmış oluruz. U'lar birbirini götürür;

%e = 2x100xIxL / K.S.U halini alır. Burada Gerilim düşümü limitimizi %3 kabul edersek ( normalde şartnamede tanımlanır) ve bu formulden S kesidini çekersek ;

S = 200xIxL/56x3xU formulu ortaya çıkar.

Saygılar
 
Son düzenleme:
Merhaba,

Özellikle DC gerilim düşümü ve Kablo kesit tayini ile ilgili sürekli tanık olduğum kafa karışıklıklarına istinaden aşağıdaki özet tabloyu hazırladım. Faydalı olacağına inanıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • DC_Voltage_Drop.rar
    45.3 KB · Görüntüleme: 173
yanı sonuc olarak dırek kesıt işlemını yapsak dogru sonuc elde edermıyız 24 dc ler ıcın veya 220ve 380v ıcın
 
Son düzenleme:
ve gerılım dusunu hesabı ne işimıze yarar acıklarsanız sevınırım vermış oldugun bılgıler ıcınde cok tesekkurler arkadaslar cok yardımcı oldunuz ve sanırım sontabloda1 fazdaki işlemdecosunus unutulmuş
 
Son düzenleme:
Sn. Ozi 26,

Kesinlikle haklısınız. 1 Fazlı ile ilgili formulde CosQ değerini atlamışım. Uyarınız için teşekkür ederim. Yerinde ve güzeldi..Arkadaşlardan da özür dilerim.
 
ve gerılım dusunu hesabı ne işimıze yarar acıklarsanız sevınırım vermış oldugun bılgıler ıcınde cok tesekkurler arkadaslar cok yardımcı oldunuz

veya soyle soyleyeyım kesıt ışlemıdekı formulu yatıgımız zaman dıger arkadasın toplasundakı gıbı tekrara gerılım hesabı yapmamız gerekecekmı yoksa odakı buldugumuz sonuc hem kesıt ıcın hemde %e ıcın gecerlı olucakmı yanı mesala su formul : 0.o124*L*N/S FORMULU ?????
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. Ozi 26 ,

Aynı formül, hem gerilim düşümü hesabında hem de kesit hesabında kullanılıyor olup aynıdır.
Eğer, kablo kesidini hesaplamak istiyorsanız, gerilim düşümünü %3 veya %5 ( ana panodan veya tali panodan beslenme durumunuza göre) alarak formulde istenen değerleri yerine koyup S kesidinin kaç olması gerektiğini hesaplarsınız.
Eğer, kablonuz mevcut,ama bu kablonun gerilim düşümü kriterlerine uygun olup olmadığını merak ediyorsanız, yine aynı formulden, verilenleri yerine koyup %e değerinin kaç çıkacağını hesaplarsınız.Kolay gelsin
 
0.o124*L*N/S bu formülün sonucuna göre kimi arkadaşların söylediği çıkan sonuç 0.5'in altında ise kablo kesiti uygundur 0.5'in üzerindeyse uygun değildir. Biraz başınızı ağrıttım ama gerçekten kafam çok karıştı bu formüllerden dolayı bunun doğruluk oranı nedir ve çıkan sonuç 0.001 ise bunun %3'ten büyük olduğunu ya da küçük olduğunu voltaj ile çarparak mı buluyoruz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,394
Mesajlar
917,213
Kullanıcılar
450,279
Son üye
tesla444

Yeni konular

Geri
Üst