selam ustalarım benim size bir sorum olacak çalıştıgım yerdeki küçük ölçekli dağıtım panolarındaki kaçak akım rölerine 3 faz veya tek faz dışardann acil stop koyup acil stop u da panonun toprak nötr kısa devresinden kaçak akım açtırma yapıyoruz bu pek uygun degil biliyorum ama açtırma bobinli tmş pahalı ve pano küçük ölçekli oldugu için bunu yapıyoruz sorun bir adet evde 380 30 ma kaçak akım rölesi var biz bu röleden bir alıcı besledik yanı fazın birinde buz dolabı var diyer fazlardaki prizler boş nört toprak kısa devredinden kaçak akım açma yapmıyor diyer ıkı fazın birine bir alıcı baglayınca kaçak akım açma yapıyor nedeni ne olabilir topragın degerlerini ölçtük normal
 
..evdeki sorun ile ilgili;
..noktaya virgüle dikkat edip bir daha yaz..ben anlamadım ama anlayanlar cevap yazacaktır mutlaka..
 