Merhabalar,

Schneider markalı ekte verilen tek ünitede hem kaçak hem de termik-manyetik koruma yapan ürünü kullanmayı düşünüyorum. Kullanacağımız şebekeye ait topraklama sistemi IT olup burada hangi tip kullanmam gerekir? Schneider'in kataloğunda IT sistemde SI veya B tipi ürün kullanılması gerekir şeklinde bir ibare var. Fakat emin olamadım AC sınıfı ürünü kullansam IT sistemde koruma yapmayacak mıdır? Yani sistemin TN-TT veya IT olması ile bu ürün tipi arasındaki ilişki nedir?
 

Ekli dosyalar

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
4,779
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
- AC tip,saf sinüs tüketicilerde kullanılır,
- IT sistem,zaten izole sistemdir.Hatlardan
ikisine birden dokunulmadığı sürece,çarpıl-
ma diye bir konu olmaz.Hiç ilgilenmeme rağ-
men,bu sistemlerde kaçak akım kullanımının
çokda mantıklı olduğunu sanmıyorum.IT sis-
temler için,hatlardan birisinin toprakla tema-
sı halinde,ikinci teması engellemek için gör-
sel ve alarm şekşinde ihbar sistemleri kuru-
larak,temas noktasının tesbit edilerek gide-
rilmesi sağlanıyor.Kaçak akım,belki böyle bir
hal için düşünülüyor olabilir,
- Si ve B tipleri,DC bileşende olan kullanım
alanlarında bağışık tabir edilen özelliği nede-
niyle kullanılmalı.Bu konuda,forumumuzda
oldukça fazla bilgi bulunmaktadır.Aslında,
AC tipin,artık hiçbiryerde kullanılmaması ge-
rektiğine inanıyorum.
Eki inceleyin.
https://esismuhendislik.com.tr/b-tipi-kacak-akim-roleleri/
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

erhan_tr

Paylaşımcı üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
418
Puanları
108
Konum
Adana
Merhabalar,

Schneider markalı ekte verilen tek ünitede hem kaçak hem de termik-manyetik koruma yapan ürünü kullanmayı düşünüyorum. Kullanacağımız şebekeye ait topraklama sistemi IT olup burada hangi tip kullanmam gerekir? Schneider'in kataloğunda IT sistemde SI veya B tipi ürün kullanılması gerekir şeklinde bir ibare var. Fakat emin olamadım AC sınıfı ürünü kullansam IT sistemde koruma yapmayacak mıdır? Yani sistemin TN-TT veya IT olması ile bu ürün tipi arasındaki ilişki nedir?
Hastanede mi kullanacaksınız?
IT sistemlerde "izalasyon izleme cihazları" kullanmak gerekir.
 
Konu Sah
T

triibal

Üye
Katılım
17 Eki 2015
Mesajlar
20
Puanları
3
Yaş
26
Teşekkür ederim. Gemi sistemlerinde kullanılacaktır. Aslında ana panolarda bahsi geçtiği gibi izleme cihazları var. Fakat özellikle ıslak mahaller için kaçak cihazı da kullanmak gerekiyor. O nedenle seçim yaparken tip konusu IT sistemde sorun yaratır mı bu önem arz ediyor. Çünkü daha önce IT sistem için uygunsuz bir cihaz kullanılıp ve o cihazın kaçakta açtırmayıp, ufak çaplı bir yangın çıkardığına dair tecrübelerimiz var.
 

erhan_tr

Paylaşımcı üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
418
Puanları
108
Konum
Adana
Teşekkür ederim. Gemi sistemlerinde kullanılacaktır. Aslında ana panolarda bahsi geçtiği gibi izleme cihazları var. Fakat özellikle ıslak mahaller için kaçak cihazı da kullanmak gerekiyor. O nedenle seçim yaparken tip konusu IT sistemde sorun yaratır mı bu önem arz ediyor. Çünkü daha önce IT sistem için uygunsuz bir cihaz kullanılıp ve o cihazın kaçakta açtırmayıp, ufak çaplı bir yangın çıkardığına dair tecrübelerimiz var.
İzalasyon izleme cihazlarının bir ayağı da Kaçak Akım Roleleridir. Ancak Sami beyin de belirttiği üzere AC sınıfı K.A.R tipi artık neredeyse hiç önerilmemektedir.
Bu konuda seçilmesi gereken tip sıralaması hakkında bilgi alıp gerçekçi bir tercih yapabilmeniz için geniş bir tanıtım ve sebep-sonuç ilişkisi bilgisi veren, Siemens firmasının sadece bu konu için hazırladığı eğitim videosunu izlemenizi öneririm. (site üyelik ister..)
https://www.voltimum.com.tr/content/kacak-akim-koruma-urunleri-ve-secim-0
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
4,779
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Ben,artık,ekranda ne kadar geçtiğini görme-
diğim röle kullanmıyorum.Umarım,sayıları ar-
tar ve biraz daha ucuzlar.Benzer röleden,Si-
menste ve Schneiderde de olduğunu tahmin ediyorum.Konutlar için A veya Si ,
Asansör,sürücü ve işyerleri ,için B,F tipi yap-
makta yarar var tabi.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Katılım
30 Ara 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
28
Selamlar gemide kullanılan kaçak akım role bağlantısını nasıl yapıyorsunuz. Gemide nötr yok bunu biliyoruz 220 v trafo vasıtasıyla ikili faz olarak üretiliyor. 440VAC bir Asenkron motorun kaçak akım role montajını yapmamız için pano içinde 3 faz karşılıklı 3 faz ile bağlandı diyelim. N portunu nasıl besleyeceğiz bu konu çok kafama takıldı. Motor yıldız bağlı ise yıldız çıkışından mı Bir N alacağız giriş terminaline mi bağlayacağız hadi bağladık diyelim ya çıkış terminalini nereye vereceğiz ?
 

yigitsdr

Paylaşımcı üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
708
Puanları
108
Selamlar gemide kullanılan kaçak akım role bağlantısını nasıl yapıyorsunuz. Gemide nötr yok bunu biliyoruz 220 v trafo vasıtasıyla ikili faz olarak üretiliyor. 440VAC bir Asenkron motorun kaçak akım role montajını yapmamız için pano içinde 3 faz karşılıklı 3 faz ile bağlandı diyelim. N portunu nasıl besleyeceğiz bu konu çok kafama takıldı. Motor yıldız bağlı ise yıldız çıkışından mı Bir N alacağız giriş terminaline mi bağlayacağız hadi bağladık diyelim ya çıkış terminalini nereye vereceğiz ?
Trifaze KAKŞ'lerinin tümü Notr'süz çalışabilmekle birlikte Notr'ün olmadığı durumlarda KAKŞ'nin Test fonksiyonunun çalışabilmesi bakımından üreticiler farklı bağlantı ve özel Test Butonu Direnci çözümü sunmaktalar. Bu türden ihtiyaçlar için en sağlıklı çözüm, üreticiye danışılarak gereksinimin belirlenmesi olur.

Ekte, ABB'ye ait KAKŞ'lerinin Notr'süz nasıl çalışabildiğini anlatan örnek bir dosyası var. Bağlantı Terminalleri ve Şekilleri üreticiye göre değişebilir!
 

Ekli dosyalar