KAKR açmalarının %80'i prize bağlı cihaz arızasıdır. Kalan kısmın büyük çoğunluğu rutubet, nem, ıslaklık ile alakalıdır.
KAKR sebepsiz atmasının Topraklamanın varlığı yokluğu direncinin büyük veya küçük olmasıyla bir alakası yoktur.
Kaçak akımı ölçerek bulmak meşakkatli iştir ölçüm cihazı pahalıdır kaçak akımın sürekli olmayışı işi zorlaştırır.
Enerjisizken faz/nötr/toprak arası direnç ölçülür bunun için linye nötrlerini ayırmak gerekir. Direnç ölçme de net sonuç vermeyebilir izolasyon megeri gerekir.
Kakr cihaz arızası en son ve en zayıf ihtimaldir. Antiparantez kakr AC tipi olduğu için evinizdeki bir yükten etkilenebiliyor olabilir. Eve yeni bir cihaz almadıysanız ve bu arıza birden oluştuysa bu ihtlmali eleyebilirsiniz.