öncelikle yeni üye olduğum için herkese selamlar.
Şebeke jeneratör transfer sisteminin güç devresinde uygulama esnasında bir sorun ile karşılaştım.şebeke kısmının girişinde toroit (kaçak akım rolesi) kullandığım zaman nötr dönüşünden dolayı sürekli toroitin açma yapması söz konusu oluyor. kullanacağım şalt malzeme kontaktör yada motorlu kompakt şalterin 4 kutuplu olması (bence) gerekiyor.(başka yolunu bulamadım)
normal 3 kutuplu şalt malzeme seçerek bu işlemi kumanda ile sağlıklı bir şekilde çözebilirmiyim.


herkese iyi çalışmalar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4 kutuplu olması ve nötür devresini kesmesi en dogrusu olacaktır.
 