Aslında o konu öyle değil tercih ve seçimler durumlar şartlar sizizn tamamen alt yapınızla alakalı .
eğer her hangi bir şebekevveya jeneratörle senkron çalışmıyorsanız en doğrusu chanege over swiçtir. yalnız change over swicin bir sürü handikapı var . en önemlisi jeneratör arızaya geçtiği an yada alarm verdiği an swici açması ve jeneratörü yükten boşaltıp hemen stop etmesi gerekir . fakat enerji kaynağı olmadığı için change over konum değiştiremiyor . bunu önlemek için change overin önüne kontakter yada düşük gerilim ünetisi olan bir şalter bağlamak gerekir. türkiyede pek kullanışlı olmuyor bu nedenle ...
kontaktör tercih edilmesinin sebebi küçük güçlerde ekonomik olması başkada bir nedeni yok kontaktör doğru bir uygulama değil ama 30 amper 40 amper 100 amperdede sağlıklı motorlu şalterler yok imallatta tmş nin üzerine takılan motor mekanızmaları var onlarda sağlıklı değil . arıza yapması çok fazla . + kontaktörün bobinleri voltajların düzgün olmadığı yerde sürekli yanıyor buda arıza esnasında sisteme enerji vermekte problem yaratıyor aslında kontaktörlü sistemler kullanılıyor ise bu panoya manel enversörlü bir bypass şalteri koymakta gerekir ama bu panoda hacim ve maliyetye artışa sebep oluyor diye küçük bir panoya 2 kontaktör çekip sallıyoruz ..
mekanik kilit eğer senkron sistemi yoksa hem kontaktörlere hem motorlu şalterlere uygulanan çok sağlıklı bir uygulama sistemde her hangi biri istesede 2 jeneratör veya kontaktör kesinlikle çakışmıyor . yani aynı anda kapatamıyor . faydalı bir şey . ama biz bunu elektriki kitleme ile yapıyoruz ama bu otomatik mudahalelerde problem olmuyor fakat atıyorum bir yerde arıza oluyor kontaktör yada şalter çekmiyor senin elemen geliyor elinde kontrol kalemi laaaaaaa diyor bu kontaktörün şu karesi varya onun içeride olması gerek alıyor jeneratör kontaktörü yapışmışsa yada şebeke kontaktörü yapışmışsa farkına varmıyor bastırıyor içeri doğru hatta oraya kürdan tahta sıkıştıranlarda var (kontaktörün çeklili olup olmadığını anlamak için üsteki plastik kare yada dikdörtgen parça) işte orda şah bir yanda taht bir yanda kalıyor .
şalterlerdede bunu on butonuna basarak yapıyor şalterlerde düşük gerilim bobini var ise ve diğer şalterin kapalı kontağından geçiyor ise problem yok. şalter kapıyamaz . ama dayım durumu laaaaaaa diyorrr şu bobin varya bu şalterin kapamasını engelliyor dur onu bir sökümm
söküyor basıyor ona gene güm melih gökçeğin havai fişek gösterisi gibi oluyor . sanırsınki açılış var
elektrik otomasyon ve transfer sisteminin en iyisi insan faktörünün bilerek yada bilmeyerek hata yapmasına izizn vermeyen sistemdir .. mekanik kilitte her iki transferkontaktörü veya şalterinin aynı anda kapamasını engelliyor buda çok faydalı bir şey sabote etmek istesen bile edemiyorsun
geleleim transfer panosunun gücü jenratörün gücü kadar olmalı doğrumu? doğru değil
transfer panosunun gücünün jeneratörün gücü ile uzak yakın alakası yok sadece şöyle bir durum var normalde jeneratör kontaktörü seçilirken max jeneratörün gücü kadar seçilmeli daha fazla değil daha fazlasını jeneratör veremeyeceği için sıkıntı olmaz .
ama transfer pano gücünü seçerken senin sisteminn gücüne göre seçersin atıyorum şimdi senin 20 kw beslediğin bir sistem var küçük bir oda diyelim ama elinde 1000 kva jeneratör var şimdi oraya 1600 amper transfer ünetsimi kuracaksın ?
tabiki hayır . 20 kw kuracaksın
yada başka türlü düşün senin sistem 100 kw ama jeneratör 20 kva olsun elektrik kesintisinde başka yerleri kapatıyorsun yani şimdi sen 20 kvalık jeneratöre 100 kw kontaktörmü koyacaksın tabiki hayır ..
terrsini düşün 100 kvalık sisteme 20 kva jeneratör aldın bende sana 20 kvalık transfer panosu verdim e yani şimdi gidip 100 kwalık sitemin şebeke enerjisini 20 kva şebeke kontaktöründenmi geçireceksin ... tabikide hayır . değilmi şebeke kontaktörünü buyuk koyacaksın
transfer seçiminin jeneratörle alakası yok kendi sisteminin gücü neyse oonu karşılayaçak normlarda seçersin hep si o
ok kolay gelsin