arkadaşlar merhaba.

bir şebekeden 2 ayrı kablo ile 2 bina besleniyor. Karşılığında da tek jeneratörden yine 2 bina besleniyor. Burada transfer sistemini nasıl kurmamız gerekir? Şebekenin her iki bina için de gittiği durumda jeneratör 2 binayı da aynı anda besler. tek bir bina da giderse de devreye girmesini fakat Şebeke olan binayı beslememesini istiyoruz. motorlu şalterlerle çözüm düşündük fakat farklı fikirlere de ihtiyacımız var.

şimdiden teşekkürler..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
generatör odasında, iki bina için çıkış yapın. Her iki binadanda, transfer panuna kontrol gerilimi getir uç faz ve nötr. Bunları ayrı ayrı faz kontrol rölesi bagla, hangi gerilim yok komutu verirse, o bınaya gıden kontaktör ceksın.
Daha detay var ama, ına panolarınız mevcut olmalı, değişiklik malıyet getırrı bunuda ıstemezler.
Ama bu durumda da, generatör elektrırıg kullanuıldıgında, o bınadakı abone sayacları yazacaktır.
Bu işlem detaylu düşünülmesi ve malıyet gerektıren bır konu..
 
Sn @arkaplan 'ın verdiği linkteki Sn @servetd 'in çözümü ekonomiktir. Ancak Sn @zeybek önemli bir hususa değindi transfer bina girişlerinden yapılırsa hem jeneratör mazot harcayacak hemde şebeke sayaçlarınız endeks yazacaktır. Zaten böyle bir tesisatı TEDAŞ da kabul etmez. Proje revizyonu gerektiren detaylı bir iştir. Aksi taktirde olası bir yangında veya şebekeye tersten besleme neticesi oluşacak bir can kaybında bilir kişi raporu ile yönetici kodesi boylar.
 
generatör odasında, iki bina için çıkış yapın. Her iki binadanda, transfer panuna kontrol gerilimi getir uç faz ve nötr. Bunları ayrı ayrı faz kontrol rölesi bagla, hangi gerilim yok komutu verirse, o bınaya gıden kontaktör ceksın.
Daha detay var ama, ına panolarınız mevcut olmalı, değişiklik malıyet getırrı bunuda ıstemezler.
Ama bu durumda da, generatör elektrırıg kullanuıldıgında, o bınadakı abone sayacları yazacaktır.
Bu işlem detaylu düşünülmesi ve malıyet gerektıren bır konu..
teşekkürler ..
Sn @arkaplan 'ın verdiği linkteki Sn @servetd 'in çözümü ekonomiktir. Ancak Sn @zeybek önemli bir hususa değindi transfer bina girişlerinden yapılırsa hem jeneratör mazot harcayacak hemde şebeke sayaçlarınız endeks yazacaktır. Zaten böyle bir tesisatı TEDAŞ da kabul etmez. Proje revizyonu gerektiren detaylı bir iştir. Aksi taktirde olası bir yangında veya şebekeye tersten besleme neticesi oluşacak bir can kaybında bilir kişi raporu ile yönetici kodesi boylar.
teşekkürler ..
 