jeneratör kablo kesiti ve indiksiyon faktörü

alee35

Üye
Katılım
17 Mar 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bir fabrika için alınan 1000 kVA lık jeneratör için kablo kesiti hesabı yaptım.ancak sonra öğrendimki indüksiyon faktörü jeneratör için önemli imiş.nedir bu indüksiyon faktörü ve kablo seçiminde dikkat etmem gereken diğer hesaplar.şimdiden teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Böyle bir isimlendirme hiç duymadım.Teknik bir tanımlama olduğunu sanmıyorum.Başka yerde kablo
nasıl hesaplanıyor ise bu hesapta aynıdır.Her faz için 6 adet 240 mm2 NYY kablo çekmek uygundur.
Kabloyu döşerken,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen usullere göre döşenmeli (Madde
58 ).
 
haklısın ama biliyorsunki jeneratör odaları sıcak olur.bu yüzden kablo kesitinde indüksiyona faktörüne dikkat edilir.ayrıca 240 lık kablo işime gelmiyor.zira kablo kanalaına sığması ve s verilmesi oldukça zor...
 
redüksiyon(reduction=azaltma,küçültme) faktörü.
akım azaltma katsayısı.
 