jus7ic3 Üye Katılım 3 Tem 2012 Mesajlar 43 Puanları 1 Yaş 33 25 Ara 2016 #1 arkadaşlar 1600 kva standby jeneratör var.. Dağıtım panosuna bağlı. Ordaki bağlandığı şalter 2500A Motorlu trifaze. Jeneratörün çıkışındaki şalter i kaç A seçmeliyiz ? 3200A Trifaze uygun mu ?
arkadaşlar 1600 kva standby jeneratör var.. Dağıtım panosuna bağlı. Ordaki bağlandığı şalter 2500A Motorlu trifaze. Jeneratörün çıkışındaki şalter i kaç A seçmeliyiz ? 3200A Trifaze uygun mu ?
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,835 Puanları 3,956 Konum İstanbul 25 Ara 2016 #2 2500 uygundur.3200 yaparsanız akımını 2400 e ayarlamanız gerekir. Son düzenleme: 26 Ara 2016