İyi günler arkadaşlar.

Mevcut yaptığımız çorap fabrikasında sürekli çözemediğimiz bir sorunla karşı karşıyayız.

Olayı anlatmadan önce binada ki ekipmanları sıralamak isterim.

Yağlı tip trafo : 630 kva

Jeneratör Aksa marka : 400 kva

Binanın hattı toprak hattı mevcut.

Bina içi güçlü cihazlar :

1 adet 75 kw sürücülü hava emiş motoru
1 adet 55 kw sürücülü hava emiş motoru
1 adet 90 kw kompressör sürücülü

1kw * 150 adet çorap makinası

ARIZA :
Sistem trafodan beslendiği zaman hiçbir sorun yok. Ne zamanki elektrik kesildiğinde jeneratör devreye giriyor o zaman sistem çalışmıyor.

Şöyle ki; 90kw lık kompressörü sistemden devre dışı ettiğimiz zaman jeneratör çalışıyor. Ne zaman ki 90kw kompressörü de jeneratörle çalıştıralım desek jeneratör komp. şalterini tribe sokuyor ve jeneratör çalışmaya devam etti.
Sadece jen ve 90kw lık komp. beraber çalıştırdık yine aynı sorunla karşılaştık.


Önerisi olan arkadaşların önerilerini bekliyorum.

Not: Jeneratör çalışmaya başladığında kompanzasyonu devre dışı bırakıyoruz.






 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
0,8 hedef Cosq ayarı ile,kompanzasyonu devreye alarak denedinizmi ? Jeneratör
akımınız 610 amper,çekmek istediğiz akım 700 amper civarında.Jeneratör gücünüzü
yükseltmeniz gerekiyor.
 
Son düzenleme:
toplam 370 kw lık gucun var kw kva ya cevırdıgın zaman 462.5 yapıyo buda senın jeneratorunun gucunu asıyor
 
112.5 kva zaten senın kompresorun cekıyor
 
1 adet 75 kw sürücülü hava emiş motoru
1 adet 55 kw sürücülü hava emiş motoru
1 adet 90 kw kompressör sürücülü

1kw * 150 adet çorap makinası

370 kw =462,5 kva yapıyor zaten kurulu gücünüze göre jenaratörünüz zayıf

jenaratörler çalışma durumana göre iki tiptir Standby Çalışma ve Prime Çalışma jenaratörünüz hangi tip sizin çalışma düzenine uyuyormu?

http://www.emo.org.tr/ekler/cf3687b0b741b2f_ek.pdf

bu linkten bilgi alabilirmisiniz.
 
55 kw lık hava emiş motorunu devreden cıkartırsanız sayet ucu ucuna jeneratorunuz yetısır buda saatlerce calıstırmanızda sıkıntı cıkartacaktır
 
ARIZA :
Sadece jen ve 90kw lık komp. beraber çalıştırdık yine aynı sorunla karşılaştık.
Önerisi olan arkadaşların önerilerini bekliyorum.

Şu bilgi dikkatimi çekti.

Jeneratörle birlikte sadece 90 kW lık kompresörü çalıştırmayı denemişler yine aynı sorunu yaşamışlar.

Şöyle denermisiniz.

Yine 90 kW lık kompresörü çalıştırınız. Bu ilk çalıştırma esnasında jeneratör faz voltajlarını ve faz akımlarını takip ediniz.

Fazlarda çökme yaşıyormusunuz kontrol ediniz. Eğer şalter tekrar tripe düşüyorsa şalterin ayarlarında sorun olabilir. Şalteriniz nasıl bir şalter üzerinde ayarları mevcut mu?
 
jeneratorun kompak salterını kapatın butun sıstemlerı kapatın jeneratoru acın bıraz calıstırın sonra kompresorun kompagını acın bırde gozlemleyın akım olce bılıyorsanız akım olcun nezaman trıbe gırıyor hemenmı yoksa bıraz gectıkden sonramı kopmresorun harıcı tankı warsa onunda cıkıs vanasını kapatın
 
kompresör sürücü parametlerini kontrol ettinizmi?
demenaj akımını ölçün .

jenaratör bakımlarınızı yaptırdınızmı ? jeneratör firması ne diyor?
 
Jeneratör firması topu kompresör firmasına attı. Son hadde firma gelip bakmadı. Beklemedeyim.

Devil bey sizin dediklerinizi yaptılar ama akım değerlerini tekrar ölçüp buraya yazarım.
 