Merhabalar bı işyeri için jeneratör almam gerekiyor İşyerinde
Toplam:
6 adet Gazalti Kaynak Makinası
22kW kompresör
7.5 kW Torna
5.5 kW freze
Tavan Vinci 7.5 kW
30 adet Lamba
2 Buzdolabı
1 Kombi
1 Klima
3 ısıtıcı Ufo
3 Adet Kepenk motoru

Arkadaşlar tahmini veya hesabı nasıl yapılır bilemedim bu konu hakkında tecrübeli arkadaşların görüşlerini okumak isterim Sistemim Normal Kampanzasyon Panosu 150 KW trafomuz mevcuttur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar bı işyeri için jeneratör almam gerekiyor İşyerinde
Toplam:
6 adet Gazalti Kaynak Makinası
22kW kompresör
7.5 kW Torna
5.5 kW freze
Tavan Vinci 7.5 kW
30 adet Lamba
2 Buzdolabı
1 Kombi
1 Klima
3 ısıtıcı Ufo
3 Adet Kepenk motoru

Arkadaşlar tahmini veya hesabı nasıl yapılır bilemedim bu konu hakkında tecrübeli arkadaşların görüşlerini okumak isterim Sistemim Normal Kampanzasyon Panosu 150 KW trafomuz mevcuttur.
Jeneratörün kesinti durumunda hangi yükleri beslemesi isteniyor . İlk önce onun tespitinin yapılması lazım .
 
Merhabalar bı işyeri için jeneratör almam gerekiyor İşyerinde
Toplam:
6 adet Gazalti Kaynak Makinası
22kW kompresör
7.5 kW Torna
5.5 kW freze
Tavan Vinci 7.5 kW
30 adet Lamba
2 Buzdolabı
1 Kombi
1 Klima
3 ısıtıcı Ufo
3 Adet Kepenk motoru

Arkadaşlar tahmini veya hesabı nasıl yapılır bilemedim bu konu hakkında tecrübeli arkadaşların görüşlerini okumak isterim Sistemim Normal Kampanzasyon Panosu 150 KW trafomuz mevcuttur.
Güçleri belli olmayanların güçlerinide bulup hepsini toplayacaksın.
Gaz altı kaynak makinasında en yüksek harcadığı gücü ölçmen gerekiyor.
Jeneratörün gücü toplayıp bulduğun değerin üstünde olması lazım.
Toplam gücü 1.1-1.3 gibi bir katsayı ile çarp.
İşyerlerinde bazen dışardan gelen makinelerde çalıştırılıyor. Güçleri küçük olsada sorun çıkartır.
 
Merhabalar bı işyeri için jeneratör almam gerekiyor İşyerinde
Toplam:
6 adet Gazalti Kaynak Makinası
22kW kompresör
7.5 kW Torna
5.5 kW freze
Tavan Vinci 7.5 kW
30 adet Lamba
2 Buzdolabı
1 Kombi
1 Klima
3 ısıtıcı Ufo
3 Adet Kepenk motoru

Arkadaşlar tahmini veya hesabı nasıl yapılır bilemedim bu konu hakkında tecrübeli arkadaşların görüşlerini okumak isterim Sistemim Normal Kampanzasyon Panosu 150 KW trafomuz mevcuttur.
110 kva alacan arkadaşım
Güçleri belli olmayanların güçlerinide bulup hepsini toplayacaksın.
Gaz altı kaynak makinasında en yüksek harcadığı gücü ölçmen gerekiyor.
Jeneratörün gücü toplayıp bulduğun değerin üstünde olması lazım.
Toplam gücü 1.1-1.3 gibi bir katsayı ile çarp.
İşyerlerinde bazen dışardan gelen makinelerde çalıştırılıyor. Güçleri küçük olsada sorun çıkartır.
bu bilgi yanlış 22 kw kompresör demerajda en aşağı 140 amper çeker ilk kalkışta zaten 22 kva kompresörün varsa jeneratörün 110 dan aşağı olamaz
 
110 kva alacan arkadaşım

bu bilgi yanlış 22 kw kompresör demerajda en aşağı 140 amper çeker ilk kalkışta zaten 22 kva kompresörün varsa jeneratörün 110 dan aşağı olamaz
Haklısın.
Kalkış akımı sınırlayan yöntemler var ama olmadığını düşünmek lazım.
150 KW trafosu olduğuna göre jeneratörde bu değerde olmalı.
Senin hesap daha doğru. :)
 