Evdeki prizlerde faz ile toprak arası 400 volt

Muhtemelen bina oldukça eski ve topraklama çuruyup gitmis.
Arıza belli. Toprak hattina örnek R fazı bağlanmış. Sizin daireniz binanın örnek S fazından besleniyor.
Bu durumda dairenizin faz-notr arası 220-230v, Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak arası 400v görünür. Sigorta indirseniz Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak ve faz-notr 0v görürsünüz.
400v sorunu olmayan daireler toprak hattına örnek olarak bagladigimiz S fazindan besleniyordur. Bu nedenle 400v görünmez, faz-toprak 0, faz-notr 220, Toprak-notr 220v görünür.
Buraya kadar böyle de siz neden bir elektrikçi cagirmiyorsunuz bunu anlamış değilim. Siz mi tamir etmeyi düşünüyorsunuz?
Lütfen cevaplar içinde "bilgili elektrikçi yok, buralarda yok" olmasin artık.
En kötü elektrikçi hiç bilmeyenden çok bilir.
 
toprağı sulamanın bi bedeli var da, toprağa elektrik vermenin bedeli yok mu?!

toprak ana insaflı olabilir ama sayaç asla...🤫
 
bİr dairenin sigortasını indirince ..herşey normale döndü....daire içi bir oda prizinde çıktı sıkıntı....sorun çözüldü arkadaşlar...
Normale dönmedi, arıza çözülmedi. Kaynak bulundu ve tarif edilen şekilde bir arıza olduğu ispatlandı. O sigortayı kapatmakla aynı zamanda oradan beslenen yerleri de kesmiş oldunuz. Ayrıca binanizda topraklama olmadığı ispatlanmış oldu. Aksi takdirde o dairenin elektrik faturası arş-ı ala'ya ulaşirdi arızanın başlangıç tarihinden itibaren.
Ama ne desek boş.
 
Muhtemelen bina oldukça eski ve topraklama çuruyup gitmis.
Arıza belli. Toprak hattina örnek R fazı bağlanmış. Sizin daireniz binanın örnek S fazından besleniyor.
Bu durumda dairenizin faz-notr arası 220-230v, Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak arası 400v görünür. Sigorta indirseniz Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak ve faz-notr 0v görürsünüz.
400v sorunu olmayan daireler toprak hattına örnek olarak bagladigimiz S fazindan besleniyordur. Bu nedenle 400v görünmez, faz-toprak 0, faz-notr 220, Toprak-notr 220v görünür.
Buraya kadar böyle de siz neden bir elektrikçi cagirmiyorsunuz bunu anlamış değilim. Siz mi tamir etmeyi düşünüyorsunuz?
Lütfen cevaplar içinde "bilgili elektrikçi yok, buralarda yok" olmasin artık.
En kötü elektrikçi hiç bilmeyenden çok bilir.
Elektrikçi geldi..beraber yaptık...
 
Muhtemelen bina oldukça eski ve topraklama çuruyup gitmis.
Arıza belli. Toprak hattina örnek R fazı bağlanmış. Sizin daireniz binanın örnek S fazından besleniyor.
Bu durumda dairenizin faz-notr arası 220-230v, Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak arası 400v görünür. Sigorta indirseniz Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak ve faz-notr 0v görürsünüz.
400v sorunu olmayan daireler toprak hattına örnek olarak bagladigimiz S fazindan besleniyordur. Bu nedenle 400v görünmez, faz-toprak 0, faz-notr 220, Toprak-notr 220v görünür.
Buraya kadar böyle de siz neden bir elektrikçi cagirmiyorsunuz bunu anlamış değilim. Siz mi tamir etmeyi düşünüyorsunuz?
Lütfen cevaplar içinde "bilgili elektrikçi yok, buralarda yok" olmasin artık.
En kötü elektrikçi hiç bilmeyenden çok bilir.
Bire bir dediğiniz gibi çıktı...
 
''temas direncine bağlı, uygun olmayan sigorta kullanımı ve KAKR eksikliğinde topraklama sağlıklı olsa dahi hata akımı akabilir''

kaynak: ''nötr kopuk diyen adamların kamburu'' romanı
 