Evdeki prizlerde faz ile toprak arası 400 volt

Tuhaf olan şu..bazı dairelerde 400 volt sorunu var .bazı dairelerde yok...
 
Cevdet hocam, toprak sağlam, faz-toprak arası 220v veriyor. Sıfırlama, nötr-toprak birleştirme de yok.
Sayaç girişinden başka bir farklı fazdaki dairenin de nötrü kopmuş ve fazlar cihazlar üzerinden seri hale gelmiş. Bu durum cihazlarda arızaya sebep olurdu. Belki diğer daire boştur?
@kocamanusta usta, daha tecrübelidir. Aslında sebebini biliyor da beyin cimnastiği yaptırıyor bize.;)
Bu mesafeden bu kadar tahmin oluyor.:)
Faz toprak arası 400 volt veriyor..sorun burada başlıyor...nötr ile toprak arası 220 volt....her daim var...sigortaları kapatsak dahi var
 
Faz toprak arası 400V olduğuna göre toprak iletkenine bağlı başka faz kesindir.
Fazın birisinin toprak hattına bağlanması oradaki gerilimi sıfırlamaz. Sadece toprağa göre sıfırlar. Buradaki toprak diğer faz ile kısa devre olduğundan aslında faz gibi görünmesi gereken toprak hattı, toprak hattı olduğu için prensipte referans toprağa göre gerilim sıfır demektir.
220V tek fazlı trafo çıkışını düşünürsek bobinin bir ucu toprağa bağlandığı halde burası nötr hattı olacağı için toprağa göre de gerilim sıfır olacaktır. Ancak faza göre gerilim yine 220V tur.
TEST:
Ana panodan ölçüm mümkün mü. (Bina girişi)
Ana panoda herşey normal ise, toprak hatlarının kontrolü gerekmektedir. Bazı dairelerde durum normal olduğu belirtildiğine göre binanın 3 fazlı girişi olduğu abonelerin ise tek fazlı olduğu düşünülmektedir.
Bu durumda diğer abonelerin faz bağlantıları tek tek ayrılarak (Ana sigorta) ölçüm yapılmalıdır.
Herhangi bir abonenin fazı kesildiğinde aksaklık görülen abonede düzelme oluyorsa, o abonenin fazı toprak ile ilişkilidir.
 