inform ups arıza

Elimde inform marka kesintisiz güç kaynagı var. Cihazın aküleri bitikdi ölçtüm ve yenileriyle degiştirdim. Anca söyle bir sıkıntısı var Cihaz şebekeden Çalısıyor ama akü sigortasını kaldırdıgım anda cihaz kendini kapatıyor. INVFLR DCFL ve OUTFLR İki Tane hata verıyor Yardımcı Olurmusunuz Lütfen Beklıyorum. KONU OLARAK AÇTIM AYRIYETTEN CEVAP BEKLIYORUM
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yeni akülerinizi kontrol ediniz. voltaj ölçümü yapınız.ups üzerinde büyük güçtekilerde genellikle simetri 2 grup akü vardır.1 grup ve 2.grup Toplam 2*(12v*10)=240v dc vardır.aküler şarj unitesine bağlıdırlar.Ayrıca blok kondansatörü bağlı olup ıgb sürmek için yaklaşık olarak 750-1000v arası gerilim okunur.
 
ayno srun bendede oldu kart yandı nedeni ise aşırı yükten dolayı elektrik sobalarını ups de çalıştırdıklarından dolayı kart yandı değişti yeni değiştirdim haddaa
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664