Ikı trafoyu paralel calıstırmakda basarısızım

darma

Üye
Katılım
5 Haz 2007
Mesajlar
205
Puanları
1
Hepinize tekrar merhaba. Çalıştığım yerde 2 trafoyu paralel çalıştırmak istiyorum. Trafolar 2MVA lık. Markaları ve tüm plaka deperleri aynı. DYn11 tipi trafolar. Ancak paralel çalıştıramıyorum. Şöyle bir sorun var sanırım. Trafonun faz açıları farklı. Ancak aynı trafolar için aynı faz açıları olması lazım. Bu kanıya nereden vardığımı soracak olursanız 1. trafonun R fazı ile 2. nın R' fazlarının arasındakı gerilim 220 V çıkıyor. S fazları arası 440 V çıkıyor. T fazları arasıda
220 V çıkıyor. Halbuki tümünü sıfır okumam gerekir. 60 derecelik bir açı farkının olduğunu düşünüyorum ama trafo üreticisi böyle birşey olmadığını idda ediyor. Tüm bağlantılarımı kontrol ettim primer ve sekonderde. Olmuyor. Lütfen bana akıl verin neden olmnaz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
darma ' Alıntı:
Hepinize tekrar merhaba. Çalıştığım yerde 2 trafoyu paralel çalıştırmak istiyorum. Trafolar 2MVA lık. Markaları ve tüm plaka deperleri aynı. DYn11 tipi trafolar. Ancak paralel çalıştıramıyorum. Şöyle bir sorun var sanırım. Trafonun faz açıları farklı. Ancak aynı trafolar için aynı faz açıları olması lazım. Bu kanıya nereden vardığımı soracak olursanız 1. trafonun R fazı ile 2. nın R' fazlarının arasındakı gerilim 220 V çıkıyor. S fazları arası 440 V çıkıyor. T fazları arasıda
220 V çıkıyor. Halbuki tümünü sıfır okumam gerekir. 60 derecelik bir açı farkının olduğunu düşünüyorum ama trafo üreticisi böyle birşey olmadığını idda ediyor. Tüm bağlantılarımı kontrol ettim primer ve sekonderde. Olmuyor. Lütfen bana akıl verin neden olmnaz.



Paralel bağlantı ile ilgili önemli detaylı bilgiler verilmiş, bakmanızda fayda var.


http://www.emsad.org.tr/edergi/transformator_testleri.htm
 
sorun faz sirasinin karismasiymis/ Cok tesekkurler
 
Aralarında faz farkı bullunan trafoları senkronlamak gerekiyor...
 
trafoları paralel çalıştırmak isteyenlere yardımım dokunabilir. selamlar
 
Geçmiş olsun.Zaten sorundan belli idi faz sırasının karıştığı.
 
zaten 2 trafonun da Dyn11 bağlantı grubunda olması aradaki faz açısı olabilme ihtimalini sıfıra indirmişti. Faz sırası hatası olduğu çok belliydi.
 