Trafoları Paralel Bağlama

Sn. alp7626, sn. firdevshm sorununun çözüldüğünü bir önceki mesajda belirtmiştir. Sanırım gözünüzden kaçmış...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
iki adet 16mwa guc tr paralel calıstırlır.ama sakıncaları nelerdır.sartlar olusmus olsabıle
 
selam arkadaşlar,

Şu anda projelendirme aşamasında olan hidroelektrik santral projesinde 2 adet 15 MVA, 1 adet 1MVA güç transformatörü paralel çalıştırılmak isteniyor. , bu trafoların paralel çalıştırılabilmeleri için uk değerlerinin aynı olması mı gerekir?
Mesela TEDAŞ'ın og güç transformatörleri şartnamesinde kapasiteye göre olması gereken uk değerleri verilmekte. bu durumda 1 MVA'lık trafonun da uk değeri büyük trafolara göre mi seçilmeli? küçük trafo, büyük trafonun oması gereken uk değerine göre üretilebilir mi?
trafo siparişi sırasında başka dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? şimdiden teşekkürler.
 
Trafoların güçleri arasında 1/3 ten fazla fark olması halinde,paralel çalıştırılmaları uygun
değildir.Kısa devre gerilimlerinin farklı olması halinde ise,kısa devre gerilimi düşük olan
trafo daha fazla yük alır.15 mva lık trafo,1mva lık trafo ile paralel çalışmaz.
 

Ekli dosyalar

  • Trafolar T.Odabaşı.doc
    1.2 MB · Görüntüleme: 48
Son düzenleme:
sn fahriyetiş,

cevabınız için teşekkür ederim. ABB el kitabında da aynı bilgileri daha sonra okudum. ABB el kitabını da herkese tavsiye ederim. isteyen olursa rapide yüklerim...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,766
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst