HAT SONU GERİLİMİN HAT BAŞI GERİLİME GÖRE FAZLA OLMASI!!

darksmooth

Üye
Katılım
20 Kas 2011
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
MERHABALAR

Trafonun çıkış fazlarına baktığımızda 228.1 228.2 228.1 volt ölçülmüş 3 tane panonunkide aynı olmasına karşın trafodan 400 metre uzaklıktaki makinayı besleyen pano faz çıkışları 228 228 232 volt gözüküyor.hATTA MOTORUN Bİ TANE FAZ KORUMA RÖLESİ MAVİ DEĞİL KIRMIZI YANIYOR.BU YÜZDEN DE MAKİNA ÇALIŞMIYOR.İLKİN BU DURUMUN SEBEBİ NEDİR ÇÖZÜMÜ ARIZASI NASIL GİDERİLEBİLİR.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
fazlar arası gerilimi bir ölç fark yüzde 20 den fazlaysa role devreye girmez. faz nötr ölçüm değerleri normal gözüküyor. roleniz ayarlanabilir tiptense ayarlayabilirsiniz.birde fazlar ters olma ihtimali varsa role açmaz.yer değiştirip denemekte fayda var slm
 
Trafonun çıkış fazlarına baktığımızda 228.1 228.2 228.1 volt ölçülmüş 3 tane panonunkide aynı olmasına karşın trafodan 400 metre uzaklıktaki makinayı besleyen pano faz çıkışları 228 228 232 volt gözüküyor.hATTA MOTORUN Bİ TANE FAZ KORUMA RÖLESİ MAVİ DEĞİL KIRMIZI YANIYOR.BU YÜZDEN DE MAKİNA ÇALIŞMIYOR.İLKİN BU DURUMUN SEBEBİ NEDİR ÇÖZÜMÜ ARIZASI NASIL GİDERİLEBİLİR.


Topraklamayla alakalı bir durum belliki. Trafo çıkışında sadece işletme topraklaması varsa normalde bu hattın ortasında ve sonunda gerekirse nötr iletkeni daha fazla noktadan topraklanmalıydı çok sık başımıza gelen bir arıza durumuydu tedaş'tayken birde işletme topraklamanızı kontrol etmenizi öneririm.Fazlardan birinin toprağa uzak mesafeden teması sonucu sigorta atmıyorsa bu nötr iletkenin enerjilenmesine neden olur,ben işletme topraklamasının kopması sonucu hattın sonundaki evde faz-nötr arası 416 volt ölçü aletiyle ölçtüm.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,877
Kullanıcılar
449,998
Son üye
Muharrem_Arslan

Yeni konular

Geri
Üst