harmonik filtreli kompanzasyon hk.

akar61

Üye
Katılım
6 Haz 2009
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar yeni kurulmakta olan bir fabrikanın elektrik Bakım sorumlusu olarak işe başladım.fabrikanın 2 adet trafosu var 1.1600KVA(motorlar),
2.400KVA(aydınlatma)bu trafolara 2 adet kompanzasyon panosu geldi bunlardan 1.825KVAr 2.225,5KVAr bu panoları inceledi içerisinde harmonik filitrler var birde motor sürücülerine benzeyen kutular var bu panolar hk. detaylı bilgi verir seniz çok sevinirim bu konuda biraz cahilimde ha birde panonun kapagında ABB nin RGKR var. şimdiden cvp larınız için tşk.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kutu dedikleriniz Tristör Bloklarıdır. Bu tip sistemlerde, kontaktör yerile tristörlerle eneri verilir kondansatörlere (Tristörlerle sürülür.).
Kondansatörlere verilen elektrik, sinüs dalgasının tam + alternensa geçişinde yapılır. Bu sayede kondansatörler yıpranmaz, ilk esnada çekilen aşırı akımlar meydana gelmez.

Harmonik filitreli kompanzasyon panolarında, kondansatör üzerindeki gerilim Şebeke geriliminden daha yüksek olduğu için güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.
Bu konu hakkında Güç Kalitesi, Enerji Verimliliği ve Harmonikler başlıklı alt bölümdeki konuları incelemenizde fayda olacaktır (Kompanzasyon bölümüne bakmayı da ihmal etmeyin)
Ekteki belgede bu konu hakkında biraz bilgi bulunmakta. Faydalanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • ABB_KATALOG_Enerji_Kalitesi.pdf
    2.8 MB · Görüntüleme: 48
Yardımlarınız için çok tşk ederim .kolaygelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,370
Mesajlar
917,069
Kullanıcılar
450,244
Son üye
halilsezen

Yeni konular

Geri
Üst