Arkadaşlar yeni kurulmakta olan bir fabrikanın elektrik Bakım sorumlusu olarak işe başladım.fabrikanın 2 adet trafosu var 1.1600KVA(motorlar),
2.400KVA(aydınlatma)bu trafolara 2 adet kompanzasyon panosu geldi bunlardan 1.825KVAr 2.225,5KVAr bu panoları inceledi içerisinde harmonik filitrler var birde motor sürücülerine benzeyen kutular var bu panolar hk. detaylı bilgi verir seniz çok sevinirim bu konuda biraz cahilimde ha birde panonun kapagında ABB nin RGKR var. şimdiden cvp larınız için tşk.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kutu dedikleriniz Tristör Bloklarıdır. Bu tip sistemlerde, kontaktör yerile tristörlerle eneri verilir kondansatörlere (Tristörlerle sürülür.).
Kondansatörlere verilen elektrik, sinüs dalgasının tam + alternensa geçişinde yapılır. Bu sayede kondansatörler yıpranmaz, ilk esnada çekilen aşırı akımlar meydana gelmez.

Harmonik filitreli kompanzasyon panolarında, kondansatör üzerindeki gerilim Şebeke geriliminden daha yüksek olduğu için güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.
Bu konu hakkında Güç Kalitesi, Enerji Verimliliği ve Harmonikler başlıklı alt bölümdeki konuları incelemenizde fayda olacaktır (Kompanzasyon bölümüne bakmayı da ihmal etmeyin)
Ekteki belgede bu konu hakkında biraz bilgi bulunmakta. Faydalanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • ABB_KATALOG_Enerji_Kalitesi.pdf
    2.8 MB · Görüntüleme: 48
Yardımlarınız için çok tşk ederim .kolaygelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,887
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst