Gerilim Dusumu Hesabi Konut 200m

TolgaAras

Üye
Katılım
30 May 2018
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
42
Screenshot_20181215-121143.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu hesaplama dogru mu acaba

Gereksiz büyük çıkarmış kesiti aydınlatma devreleri için %1,5 alınır gerilim düşümü sizin yükünüzün tamamı aydınlatma yükümü hadi böyle olduğunu varsayalım yine kesit en fazla % 1,5 için 41,33 mm kare çıkıyor bir üst kesit 50 mm kare yeterli olur.
 
Kurulu guc 20kw 1 adet mustakil ev taleo gucunu %60 alsam oyle hesaplasam
 
Projeyi elektrik dağıtım şirketine onaylatacaksanız eğer
20000 %60+40 almalısınız diversiteyi buda : 9600 W yapar.
 
Tesekkur ederım.Paylaştıgım hesap alvinal kablo hesabıydı...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst