Gerilim Dusumu Hesabi Konut 200m

TolgaAras

Üye
Katılım
30 May 2018
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
42
Screenshot_20181215-121143.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu hesaplama dogru mu acaba

Gereksiz büyük çıkarmış kesiti aydınlatma devreleri için %1,5 alınır gerilim düşümü sizin yükünüzün tamamı aydınlatma yükümü hadi böyle olduğunu varsayalım yine kesit en fazla % 1,5 için 41,33 mm kare çıkıyor bir üst kesit 50 mm kare yeterli olur.
 
Kurulu guc 20kw 1 adet mustakil ev taleo gucunu %60 alsam oyle hesaplasam
 
Projeyi elektrik dağıtım şirketine onaylatacaksanız eğer
20000 %60+40 almalısınız diversiteyi buda : 9600 W yapar.
 
Tesekkur ederım.Paylaştıgım hesap alvinal kablo hesabıydı...
 