Generatör Toprak Kaçağı Arızası

Bende şöyle bir soruyla buradan devam etmeyi düşündüm aynı trafo merkezine bağli iki adet hes var ve biri generator unbalance trip ile açtirmadan dolayi devre dışi oluyor ve paralele girme aşamasinda çok uzun sure devreye girmiyor sadece trafo merkezinden bara gerilimini yukselttirebildiğimizde paralele giriyoruz bu olay genelde kış aylarinda cereyan ediyor.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bende şöyle bir soruyla buradan devam etmeyi düşündüm aynı trafo merkezine bağli iki adet hes var ve biri generator unbalance trip ile açtirmadan dolayi devre dışi oluyor ve paralele girme aşamasinda çok uzun sure devreye girmiyor sadece trafo merkezinden bara gerilimini yukselttirebildiğimizde paralele giriyoruz bu olay genelde kış aylarinda cereyan ediyor.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Başka bir kaynaktan şebekeye darbe geliyor, sizin generator koruma rölesi de görevini yaparak kendini senkrondan ayırıyor.
 
E.N.H tinda bi sıkınti yok bide sadece gece oluyor 00:00-08:00 aralığında


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Enerji nakil hattında bir sıkıntı olmadığına nasıl emin oluyorsunuz? Aniden devreye giren güçlü bir motor olabilir veya TEİAŞ indirici merkez devreye ikinci trafoyu alabilir veya trafo voltaj kademesini değiştirebilirler veya orta gerilim kondansatörü devreye alabilir veya çıkarabilirler..... çok olasılık var.

Güç analizörü bağlayıp şebekeyi incelemek lazım.
 
Arkadaşlar bir termik santralde çalışıyorum. Santralimizde son günlerde bir problem yaşıyoruz ve devre dışı oluyoruz. Sorunumuz generatör toprak kaçağı arızası. En son paralele girdik yükümüz 150 MW çıktı yine toprak kaçağı arızasından çıktık. Röle ayarlarında sıkıntı yok. Generatöre Meger testide yapıldı ondada sıkıntı yok. TEİAŞ ve bir firmadan da destek aldık sıkıntıyı çözemedik sizce sorun nedir?
Generatör çıkışından beslenen ikaz trafosu (ikaz trafosu koruma röleniz yoksa), buna giden kablo, generatör çıkışından çıkış hücresine kadar giden kablo, generatör nötr hücresine kadar giden kablo üzerinde de sorun olabilir. Sadece generatörde izlasyon tesleri yapmanız yetersiz kalabilir. İç ihtiyaç trafonuz generatör çıkışından besleniyor ise, o hattı da kontrol etmelisiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,149
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Geri
Üst