Güç kaynağında cpr arızası

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
225
Puanları
3
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar enel marka 40 kva lık güç kaynağı cpr arızası veriyor.cihaz baypast konumundan çıkamıyor.sizce sorun ne olabilir.
scr arızası olacaktı arkadaşlar yanlış söylemişim
 
Son düzenleme:

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
3,209
Puanları
758
Konum
ankara
scr tristör demek. yani ac akım anahtarlama elemanı. cihazınızdaki tristörleri kontrol edin.
 
Katılım
8 Eyl 2014
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
30
ıgbt veya surucu kartlarında problem vardır buyuk ıhtımal
 
Konu Sah
K

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
225
Puanları
3
Konum
kastamonu
ups cihazı daha sonradan evirici arızası vermeye başladı.teknik servis çağırdık evirici kısmını çalıştıran ıgbt sürücü kartı arızalanmış dedi
 