800 kVA'lık trafosu bulunan bir tesis var.Bu tesiste her fazdan gün boyunca ortalama en fazla 24A çekiliyor.Akım trafoları 1000/5. 10kVAR sabit kondansatör varken endüktif %60 lara çıktı.15kVARa çıkarttık fakat bu sefer kapasitif çok yükseldi.En son 12.5kVAR yaptık sabiti değerler %15 endüktif, %20 kapasitif ilerledi.Rölede herhangi bir problem yok biriken enerji oranlarına göre endüktif %6 kapasitif %3 gösteriyor.Akım trafolarından önce yük var mı hatırlamıyorum fakat sanırım yoktu.Sayacın yazdığı değerlerde hata olabilir diye düşünüyorum.Akım trafolarını da küçültmek istemiyorum.Sizden istediğim empati kurarak böyle bir durumda nasıl çözümler üretirdiniz?Bu arada sistem gece-gündüz durumlaına göre incelenerek gerekli kondansatör dizilimleri monofaze ya da trifaze olarak yapılmıştır.Cosq lerin hepsi 99.küsur.Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.