Fazlar arası voltaj düşüklüğü

Katılım
22 Kas 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba arkdaşlar

Panoda 3 faz enerji olmasına rağmen başka bir yere giden kablo sigortasında r faz arası dengesizlik var sadece 1 faz da 380 diğerlerinde 240 ve 130 değer görülüyor ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor. Teşekkürler

Sayaç çıkışında ve sigorta girişinde 3 fazda 380 değer okunuyır fakat sigorta çıkışında dengesizlik var
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kontrol ettim sorun yok. Sigorta girişinde 380 olmasına rağmen çıkışında neden fazlar arası düşük voltaj görünüyor anlamış değilim buna çözüm yolu istiyorum açıkcası
 
Sigortalardan biri ya da birkaçı atık ise;
Sigortalar yuvalarına tam oturmamışsa,
Kabloların bağlantılarında gevşeme var ise.
Aynı zamanda sigorta çıkış hatlarının biri ya da birkaçı tesisattaki herhangi bir buat içerisinden kopuksa,
Bu gibi yanlış ölçümler olabilir.
Fazlar arasını ikili serii lamba ile test ediniz.
Her bir faz ile NOTR arasını lamba ile test ediniz.
 
Otomatın girişinde 380V görüyor çıkışında görmüyorsanız muhtemelen otomat arızalıdır. Otomatı değiştirip öyle deneyin...
 
Kontrol ettim sorun yok. Sigorta girişinde 380 olmasına rağmen çıkışında neden fazlar arası düşük voltaj görünüyor anlamış değilim buna çözüm yolu istiyorum açıkcası
Böyle durumlarda sigortayı değiştirin sigortalar kontaktör gibi düşün sigortayı açınca giriş kontağı 3 çıkış kontağına elektrik verir eğer yüksek akım,kontakların yıpranması ve kalitesiz sigorta gibi bir çok nedenle kontaklar tam temas etmeyebilir.
Girişte 380 vac görüp çıkışında yoksa sigortayı değiştirin
 
Merhaba arkdaşlar

Panoda 3 faz enerji olmasına rağmen başka bir yere giden kablo sigortasında r faz arası dengesizlik var sadece 1 faz da 380 diğerlerinde 240 ve 130 değer görülüyor ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor. Teşekkürler

Sayaç çıkışında ve sigorta girişinde 3 fazda 380 değer okunuyır fakat sigorta çıkışında dengesizlik var

Ölçümlerinizde ya da ifadenizde bir yanlışlık var gibi görünüyor.. "Sadece 1 fazda 380 görünüyor" dediğiniz ölçüm 2 faz arasında olmak zorundadır. Bu da en az 2 fazın doğru voltaj değerinde olduğu anlamına gelir.
Bu durumda "diğerlerinde 240 ve 130 değer görülüyor" ifadeniz yanlış bir yerleri ölçüyorsunuz gibi bir durum algısı yaratmaktadır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,441
Mesajlar
917,652
Kullanıcılar
450,368
Son üye
gizem00

Yeni konular

Geri
Üst